+7 (343) 345 27 08
Екатеринбург
+7 (351) 217 17 77
Челябинск

← Как проехать?

c 1996 года
 FAQ   Поиск   Пользователи   Группы   Регистрация   Профиль       
Логин:  Пароль:  
ECL Comfort (200 и 300)
На страницу 1, 2  След.
 
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Данфосс
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 20.12.08 13:23    ECL Comfort (200 и 300) Посмотреть профильОтветить с цитатой

На сегодня ECL Comfort фирмы Данфосс, наверное, один из самых распространенных контроллеров для управления ИТП в Екатеринбурге. Только наша фирма за 3 последние года поставила 677 комплектов этого прибора. Это большие цифры и значительное применение.

Однако, может быть, пользователям и проектировщикам где-то не хватает информации по применению этого контроллера. Для компенсации этого пробела мы делаем этот раздел, больше справочный.

Оглавление:
Почитать и посмотреть картинки
Краткое описание
А зачем эти контроллеры нужны?
Документация на ECL 200
Двухконтурная модель ECL 300
- Описание ECL 300
- Схемы подключений ECL 300
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 21.12.08 14:03     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Почитать и посмотреть картинки

Страница Данфосс по ECL

Страница Акватерм по ECL

Страница Данфосс с документацией по ECL

Кроме этого - читаем дальше...
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 21.12.08 14:04     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Одно из кратких описаний от фирмы Данфосс.

Регуляторы температуры ECL Comfort фирмы Данфосс

ECL Comfort является одним из самых распространенных регуляторов температуры применяемых в тепловых узлах систем теплоснабжения зданий. Данный регулятор создан непосредственно для работы в тепловых узлах и настраиваются для работы в различных технологических схемах систем теплоснабжения с помощью управляющих карт.

Основные преимущества регуляторов температуры ECL Comfort:

- Простота монтажа и настройки (необходимо выставить значения нескольких параметров, причем сделать это один раз, а затем перенести настройки с помощью карты на другие контроллеры).
- Для запуска и эксплуатации не требуется от персонала специальных знаний в программировании.
- Контроллер имеет очень удобный дисплей и кнопки для просмотра и установок информационного и сервисного меню - удобный интерфейс (нет необходимости в изучении языков программирования, все отображается с помощью понятных пиктограмм).
- Большинство монтажных и эксплуатационных компаний уже работали и продолжают работать с регуляторами ECL Comfort.
- Высокая надежность и в связи с этим отсутствие необходимости ремонта и необходимости обслуживания
- Быстрая замена контроллера в случае необходимости (открутить один винт и вынуть контроллер из клемной панели без перекоммутации проводов).
- При необходимости, есть возможность съема данных с контроллера в систему диспетчеризации.
- Защита: от завышения температуры обратного теплоносителя, от перепрограммирования посторонним лицом.
- Относительно невысокая цена.


Каталог на электронные регуляторы ECL
 Имя:
 RC.08.E1.50.pdf

Скачать
 Размер:  9.6 MB
 Скачано:  21188 раз(а)

Этот текст в pdf
 Имя:
 ECL.pdf

Скачать
 Размер:  233.33 KB
 Скачано:  11185 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 22.12.08 12:57     Посмотреть профильОтветить с цитатой

А зачем эти контроллеры вообще нужны?

Будет, ждите, пожалуйста...
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 22.12.08 12:58     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Где можно проконсультироваться?

- В региональном офисе Данфосс в Екатеринбурге, телефон (343) 379-44-53. Здесь помогут с подбором, выбором типа.

- В офисе Акватерм в Екатеринбурге, телефон (343) 345-27-08 или в Челябинске, телефон (351) 264-01-50. Мы поможем с подбором, выбором типа, настройкой, складом, ценами, запуском и ремонтом.

- По настройке и сервису - или у нас или в фирме Реверс, Андрей Накаряков, 912-281-85-22. Здесь - настройка и эксплуатация.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 22.12.08 13:03     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Одноконтурная модель ECL 200

Будет, ждите, пожалуйста...
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 22.12.08 13:13     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Документация на ECL 200

Инструкция на ECL 200 P30 (отопление, клапан + насос)
 Имя:
 ECL_P30.pdf

Скачать
 Размер:  643.44 KB
 Скачано:  12606 раз(а)

Инструкция на ECL 200 Р17 (ГВС, клапан + насос + бак)
 Имя:
 ECL_P17.pdf

Скачать
 Размер:  536.6 KB
 Скачано:  10089 раз(а)

Инструкция на ECL 200 P16 (ГВС, клапан + насос)
 Имя:
 ECL_P16.pdf

Скачать
 Размер:  626.39 KB
 Скачано:  10410 раз(а)

Общий паспорт на серию 200
 Имя:
 ECL Comfort_200.pdf

Скачать
 Размер:  1.63 MB
 Скачано:  24358 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 14.01.09 13:11     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Двухконтурная модель ECL 300


Внешний вид девайса

Общий вид с лицевой стороны:


Общий вид с лицевой стороны с открытым отсеком для карты и вставленной картой ECL:


Вид сзади на корпус (клеммную панель) с креплением на DIN-рейку:



Клеммная панель (корпус) со снятым блоком регулятора:
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 17.01.09 15:33     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Описание ECL 300

ECL 300 - старшая модель в линейке регуляторов Comfort (-100, -200, -300). Общие принципы и решения похожи и для старших и для младших моделей. Максимальное число опций, естественно, в 300-й модели. Итак:

Контуров регулирования: 2.
Входов: 6, датчики температуры Pt 1000.
Выходов: 5. Для управления насосами (релейные) - 3, для управления регулирующими клапанами (тиристорные) - 2.
Коммуникационные возможности: RS232 (по умолчанию), модули LON и BUS (дополнительная комплектация).
Выносные панели: Комнатная панель с дисплеем ECA 60, Блок дистанционного управления с дисплеем ECA 61.
Управление: кнопками с лицевой панели.
Хранение уставок и блокировка доступа: карта с микрочипом.
Индикация: монохромный LSD дисплей на лицевой панели.


Существующие заводские прошивки регулятора:

C14 - Управление вентиляционной установкой.
C25 - Управление горелкой котла и насосом системы отопления и ГВС с емкостным подогревателем.
C35 - Управление клапаном и насосом системы отопления, насосом в системе ГВС с емкостным подогревателем.
C37 - Управление клапаном и насосом системы отопления, насосом в системе ГВС с емкостным подогревателем.
C55 - Управление горелкой котла, смесительным клапаном и насосами в двухконтурной системе отопления.
C60 - Управление клапанами и насосами в двух параллельных системах отопления.
C66 - Управление клапанами и насосами в системе отопления и системе ГВС. Самая применяемая и распространенная прошивка.
C75 - Управление горелками 2-х котлов, клапаном и насосом в двухконтурной системе отопления, насосом в системы ГВС с емкостным подогревателем.
L66 - Управление клапанами и насосами в системе отопления и системе ГВС (аналог С66, с дополнительными функциями управления насосами).

Выбор прошивки определяется картой ECL (сам регулятор один и тот же, применение разных карт даст разные соответствующие функции). Исключение - прошивка L66 - требуется регулятор ECL301.

Функции регулирования:
Управление клапанами системы отопления - ПИД-регулирование, погодная компенсация.
Управление клапанами системы ГВС - ПИД-регулирование, поддержание заданного параметра.
Управление горелками - релейное регулирование, погодная компенсация.
Управление насосами отопления - релейное регулирование - отключение циркуляционных насосов при переходе системы в состояние "отключено" при достижении заданной положительной температуры наружного воздуха и периодический "проворот" насосов в этом режиме.

Обозначения входов/выходов:
S1 - датчик наружного воздуха
S2 - датчик внутреннего воздуха
S3-S6 -
M1, M2 - выходы для приводов 3-х позиционных клапанов
P1, P2, P3 - выходы для управления насосами или 2-х позиционными клапанами

Инструкция по монтажу: инструкции по монтажу выпускаются фирмой Данфосс в виде буклета нестандартной формы (высота - стандартный лист А4, ширина - в 1/3 ширины А4), плюс в буклете читается с 2-х сторон (дизайн и маркетинг!). В pdf-версиях инструкций это форматирование сохранено, поэтому если попадается информация "вверх ногами" - это не ошибка, так в оригинале.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 18.01.09 15:09     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Схема подключения и документация на ECL 300 C14 (приточная вентиляция)

Краткое официальное описание: Управление клапанами, вентилятором и заслонкой в системе вентиляции, воздушного отопления или охлаждения.

Неофициальный комментарий: Несложный надежный контроллер для систем вентиляции. Подходит для решения большинства вентиляционных задач при отсутствии у вентсистемы фирменного контроллера.

Один из вариантов подключения. Всего их 8, полностью приведены в инструкциях ниже.


ECL 300, карта C14. Вентиляция. Инструкция по монтажу.
 Имя:
 Context VI7CP150.pdf

Скачать
 Размер:  972.78 KB
 Скачано:  11619 раз(а)

ECL 300, карта C14. Вентиляция. Техническое описание из каталога.
 Имя:
 va.7c.b1.50.pdf

Скачать
 Размер:  399.55 KB
 Скачано:  12298 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 18.01.09 16:00     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Схема подключения и документация на ECL 300 C25 (горелка котла, насос отопления и емкостной ГВС)

Краткое официальное описание: Управление горелочным устройством котла и насосами в системе отопления и ГВС с емкостным подогревателем.

Один из вариантов подключения. Всего их 3, полностью будут приведены в инструкциях ниже.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 18.01.09 16:11     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Схема подключения и документация на ECL 300 C35 (клапан и насос отопления + емкостной ГВС)

Краткое официальное описание: Погодная компенсация для системы отопления с контролем температуры возвращаемого в теплосеть теплоносителя по постоянной величине. Поддержание постоянной температуры в параллельно присоединенном емкостном подогревателе. Регулирование: вкл./выкл. системы ГВС с емкостным подогревателем.

Неофициальный комментарий: С нашей точки зрения реальное применение данной прошивки весьма загадочно.

Один из вариантов подключения. Всего их 4, полностью приведены в инструкции ниже.


ECL 300, карта C35. Отопление + ГВС. Инструкция по монтажу. Неофициальная версия.
 Имя:
 VI7CD450_C35_inoffical.pdf

Скачать
 Размер:  6.79 MB
 Скачано:  17862 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 18.01.09 17:08     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Схема подключения и документация на ECL 300 C37 (клапан и насос отопления + емкостной ГВС)

Краткое официальное описание: Погодная компенсация температуры теплоносителя в системах, где регулирование температуры возвращаемого в теплосеть теплоносителя осуществляется по температурному графику. Поддержание постоянной температуры в двух контурах ГВС с баком аккумулятором и скоростным подогревателем или с емкостным подогревателем. Регулирование: вкл/выкл системы ГВС со скоростным подогревателем и баком аккумулятором.

Неофициальный комментарий: С нашей точки зрения реальное применение данной прошивки весьма загадочно.

Один из вариантов подключения. Всего их 5, полностью будут приведены в инструкции ниже.

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 18.01.09 17:48     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Схема подключения и документация на ECL 300 C55 (горелка котла, смесительным клапаном теплового пола, насосами отопления и емкостного ГВС)

Краткое официальное описание: отсутствует.

Неофициальный комментарий: С нашей точки зрения реальное применение данной прошивки абсолютно загадочно.

Рейтинг применения: 0 из 5.

Один из вариантов подключения. Всего их 3, полностью будут приведены в инструкции ниже.

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 18.01.09 18:27     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Схема подключения и документация на ECL 300 C60 (клапаны и насосы 2-х систем отопления)

Краткое официальное описание: Погодная компенсация температуры теплоносителя в ситемах с 2 независимыми отопительными контурами, где регулирование температуры возвращаемого в теплосеть теплоносителя осуществляется по температурному графику.

Неофициальный комментарий:
Несложный надежный контроллер для двух систем отопления. Подходит для решения большинства задач регулирования систем отопления. Нами применяется массово.

Рейтинг применения: 4 из 5. Ставим везде, где надо регулировать 2 системы отопления.

Вариант подключения 1:


Вариант подключения 2:


И еще много любых подобных вариантов с двумя системами.

Ограничения:
- наружный датчик один для обоих систем. Потому системы по Тн.в. - зависимы. Важно в случае пофасадных систем с существенно разной инсоляцией и требуемыми двумя графиками по Тн.в. Тут не подойдет, надос ставить 2 разных ECL. Такое встречается не часто, тем не менее.
- один датчик обратной температуры на 2 контура. Хотя вход S6 существует и в программировании присутствует.


ECL 300, карта C60. 2 системы отопления. Инструкция по монтажу.
 Имя:
 ECL_C60.pdf

Скачать
 Размер:  945.46 KB
 Скачано:  11431 раз(а)

Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Данфосс Часовой пояс: GMT+5, Урал
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений Новый ECL Comfort (210 и 310) Коваленко Тепловая автоматика Данфосс 29 02.09.19 14:16 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко
Нет новых сообщений ECL Comfort 310 нужна схема Сеть Тепловая автоматика Данфосс 1 18.03.16 16:37 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко


 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы