Прохожий
Гость






СообщениеНаписано 14.06.07 09:45    Сепараторы воздуха Ответить с цитатой

На Байде в http://www.buyda.ru/Danses/air_separation.htm вы написали хорошие слова о FlexAir. На самом деле - так ли хорошо они работают и где реально эти сепараторы стоят?
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 31
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 17.06.07 13:41     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Первый сепаратор мы поставили году в 99-м на ИТП жилого здания на Крылова 31 (точно не помню). Там получилось интерестно - сепаратор был самодельный из куска трубы с донышками. Шефы конструцию придумали с каким-то монтажником потому, что тогда купить сепараторы было негде еще. Поставили, по их рассказам, именно для ускорения развоздушивания дома при запуске после лета.
Теперь проектники в каждом проекте ИТП их предусматривают после теплообменника отопления.
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 31
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 18.06.07 15:00     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Два конкретных примера:
- административное здание на ул. ХХХХ - наблюдалось постоянное "завоздушивание" системы отопления. Вследствие чего отопление постепенно и постоянно останавливалось. В ИТП установили сепаратор воздуха, воздух перестал скапливаться в радиаторах, циркуляция стала стабильной.
- жилой дом на ул. YYYY - после проведения летних опрессовок трубопроводов теплосети (на всас станции подкачки ГВС) образуется "воздушная пробка", из-за которой дважды меняли торцевые уплотнения на насосной станции летнего ГВС. После установки сепаратора проблема исчезла.
Павел Щеклеин

Регистрация: 10.11.2006
Сообщений: 4



Отправить личное сообщениеПавел Щеклеин is offline 

СообщениеНаписано 06.03.08 10:21     Посмотреть профильОтветить с цитатой

В свое время датчане делали анализ эффективности отделения и воздуха и загрязнений на Flamcovent'ах. Ниже перевод двух их отчетов.

Оценка производительности воздухоотделителей "Flamcovent"
 Имя:
 TU rapport Flamcovent Russisch.pdf

Скачать
 Размер:  118.74 KB
 Скачано:  2275 раз(а)

Удаление взвешенных частиц прибором Flamcovent Clean
 Имя:
 TNO rapport Flamcovent Clean Russisch.pdf

Скачать
 Размер:  137.15 KB
 Скачано:  1350 раз(а)

Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 31
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 23.03.08 00:16     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Дело идет к лету. Летом снабжение ГВС по одной трубе. Время от времени переключения, остатками воздуха после переключений срывает насосные станции ГВС постоянно. Хорошо, если срабатывает "сухой ход". Может и не сработать, если по давлению на всасе - оно есть, только это воздушный пузырь. FlexAir снимает проблему процентов на 90%, прошлым лето опробовали, где есть, там станциям гораздо лучше жилось. А так - торцов 5-10 за лето сгорает на сухом ходе.
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2013   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Visitor Map
Rambler's Top100 Free Internet Security - WOT Web of Trust