СообщениеНаписано 15.07.10 11:14    Новый ECL Comfort (210 и 310) Посмотреть профильОтветить с цитатой

Совсем новый ECL

Фирма Данфосс готовит к выходу в свет в России новую линейку ECL, они будут иметь номера 210 и 310, что характерно - 210 это не текущая одноконтурная серия 200, а текущая двухконтурная 300. Информация пока самая предварительная. В Дании уже есть коды, цены и сам прибор - вот что есть на странице с документацией концерна.
У нас на сегодня, по информации из московского Данфосс, идут финальные работы по переводу, определению кодов, цен на эти приборы.
Вся информация тут пока предварительная, могут быть неточности и ошибки. Выдут официальные документы - там будет все правильно.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 15.07.10 19:50    Новый ECL Comfort (210 и 310) Посмотреть профильОтветить с цитатой

Пара июньских фотографий ECL 310 прямо живьем из офиса Данфосс:


ECL Comfort 310 Danfoss, монитор с режимом A368.2. Москва, офис Данфосс, июнь 2010.


ECL Comfort 310 Danfoss и съемная модуль ECA 30/31. Москва, офис Данфосс, июнь 2010.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 15.07.10 20:43     Посмотреть профильОтветить с цитатой

ECL Comfort 210

По своим функциям - это замена текущего (теперь уже "старого") ECL 300. Те же два контура регулирования:

Это наше основное приложение (карточка, по старому) - отопление + ГВС, раньше было С66, теперь А266. На рисунке приложение 266.1 - вместо датчика внутреннего воздуха S2 - дистанционный блок ECA 30. Это все пока аналогично "старому" контроллеру.

Внешний вид и размеры теперь другие:

Вместо карточки - теперь ключ (внизу маленькая штучка лежит).

Перечень выходных контактов почти тот же, выходные устройства - как и на старом ECL плюс одно реле - 2 семисторных выхода для привода 2-х клапанов, 2 релейных выхода для управления насосами (при необходимости), 1 резервное реле и - новое - 1 релейный выход для сигнализации. Этот выход программируется:

Для усложнения жизни номера контактов немного отличаются от номеров в "старом" ECL. Сама клеммная панель, конечно, другая и по габаритам тоже.

Число входов для датчиков температуры такое же - 6 штук, тип датчико в - тот же:

Но номера у датчиков S4-S6 изменены, то есть поменяны местами.

Совсем новое - есть Modbus, ECL 485 и USB и не как опция (справа на схеме наверху и описание внизу):


Совсем новое - два входа S7 и S8. S8 - релейный, S8 - назначается - ток, температура, импульс (от расход тепла теплосчетчика, например):

Здесь подключены внешняя кнопка и датчик давления 0-10В.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 15.07.10 23:27     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Новые функции ECL 210 A266

Ограничение расхода теплоносителя

Использование новых входов S7 и S8 определяется при настройке прибора. Например, ограничение расхода теплоносителя:

На вход S8 подан импульсный выход с теплосчетчика, который соответствует расходу теплоносителя. Установлены пределы расхода (для разных наружных температур, тут -15 и +15), когда текущий расход превышает рассчитанный по лимитам на текущую температуру - снижается задание на Т11 для возвращения расхода до допустимой величины. Весьма полезная и интересная штука для понимающих суть.
В "старом" ECL 200 С77 этой функции не было. Вернее, ее можно было реализовать отдельным модулем расширения (с отдельной ценой) и программированием такого модуля. Что было крайней редкость. Теперь это встроенная функция. Осталось сделать стандартом теплосчетчик с импульсным выходом.

Продолжение будет по приходу информации, заходите проверять новое.

Для интересующихся, во вложении инструкция по настройке ECL 210 A266, увы, пока только на английском языке. Источник - тут.


Инструкция по настройке ECL 210 A266, англ.
 Имя:
 VIKTX102_A266.pdf

Скачать
 Размер:  2.47 MB
 Скачано:  14595 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 21.07.10 16:18     Посмотреть профильОтветить с цитатой

На Тепловом портале Данфосс начали появляться первые документы по ECL 210, 310 на русском языке. Скачать можно там или во вложении. Надо понимать, что это Руководство пользователя еще не полное, надеемся, что полное, со всеми настройками скоро будет.

ECL 210, 310, буклет
 Имя:
 ECL Comfort 210,310, буклет.pdf

Скачать
 Размер:  3.84 MB
 Скачано:  14973 раз(а)

ECL 210, 310, паспорт
 Имя:
 ECL Comfort 210, 310, паспорт.pdf

Скачать
 Размер:  227.79 KB
 Скачано:  15575 раз(а)

ECL 210, 310, руководство
 Имя:
 ECL Comfort 210, 310, руководство пользователя.pdf

Скачать
 Размер:  4.69 MB
 Скачано:  16429 раз(а)

ECL 210, 310, сертификат
 Имя:
 ECL Comfort 210, 310, сертификат.pdf

Скачать
 Размер:  803.65 KB
 Скачано:  10964 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 27.07.10 12:53     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Новые функции, продолжение.

Номера параметров программирования

Раньше параметры нумеровались как "номер строки", например, строка 37 - время адаптации возвратного ограничения. Теперь - как номер параметра в пользовательском интерфейсе, например, это же время будет номер 11037. По большому счету, пользователю все равно, как их пронумеровали. Но для точно указания и программирования через интерфейс новый способ удобнее.

Настройка температурного графика
В "новом" ECL эта важнейшая функция будет делаться по 6 точкам (экран ECL):

Раньше это было тоже просто - грубо говоря, вводим начальную точку, угол наклона кривой, верхнее ограничение. Теперь стало еще проще - берется в руки температурный график теплосети, выставляется температура Т11, соответствующая шести температурам Тн.в. и все (обозначения - тут). Можно учесть местную возможную нелинейность графика, график стал визуальным на экране, его формирование не будет требовать особых познаний о вычислении угла наклона (кстати его ECL сам вычислит по введенным цифрам и покажет, хорошо для контроля и обсуждения с сервисом, например). Точки наружной температуры для привязки Т11 фиксированные -30, -15, -5, 0, 5, 15 градусов.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 02.09.10 12:07     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Данфосс официально открывает поставки новых ECL. Письмо:

Цитата:
Компания Данфосс, имеющая многолетний опыт автоматизации инженерных систем зданий, имеет честь представить Вам новую серию контроллеров для автоматизации тепловых пунктов ECL Comfort 210 и ECL Comfort 310!

Новая серия контроллеров разработана с учетом современных требований к системам автоматического контроля и управления тепловыми пунктами, а также в соответствии с нормативными документами в области энергосбережения.

Основными достоинствами новой серии являются:

* увеличенное число контуров регулирования;
* интегрированные коммуникационные возможности USB, Modbus, Ethernet, M-bus;
* большой графический дисплей;
* русифицированное меню;
* всего одна кнопка для настройки;
* никакого программирования – проверенные временем и модернизированные функции управления различными системами теплоснабжения запрограммированы в ключе
* функция архивирования информации, а так же возможность передачи архивной информации на диспетчерский пункт;
* интеллектуальная система аварийной сигнализации;
* электронное управление позволяющее увеличить срок службы регулирующими клапанами с электроприводом;
* увеличенное количество входов для подключения датчиков температуры, давления и импульсных сигналов;
* встроенная функция управления системой подпитки (автоматическое регулирование давления во вторичном контуре независимой системы отопления;
* Встроенная функция управления и защиты циркуляционных насосов.






Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 02.09.10 12:25     Посмотреть профильОтветить с цитатой

На сегодня у всех некоторые вопросы по применению "новых" ECL:

1. Полная документация, часть есть на на сайте Данфосс, часть - скоро появится.
2. Цены, они есть, обрабатываются, скоро будут доведены до всех.
3. Новые функциональные схемы с новым контроллером, готовятся, скоро будут выложены.
4. Способы крепления контроллера в шкафу управления, обсуждаются, скоро будет информация.
5. Конкретные схемы применения, готовятся вместе с функциональной схемой.

Понятно, что эти вопросы стандартные при введении новой продукции. Скоро будут все ответы. "Старые" ECL (200, 300) поставляются безо всяких ограничений, можно спокойно применять их. Мы для 1-2 новых проектов начинаем закладывать "новые". Параллельно и решатся все вопросы.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 02.09.10 12:36     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Первый "новый" ECL (310) мы уже получили, изучаем, готовим свои решения:


Новый ECL в проектном отделе Акватерм, 1 сентября 2010

Два ECL 210 серии (это аналог ECL 200-300) на подходе, они будут установлены на 2 ближайших объекта.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 03.09.10 10:18     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Два важнейших документа.

Прайс Данфосс на ECL 210, 310:

Пока он в таком виде, извиняюсь. Скоро будет сделан в стандартном. На всякий случай - это рекомендуемые цены Данфосс, какие будут у нас, дилеров - скоро увидим. Прайс не полный, нет 110 серии и пары мелочей. Но - что есть.

Второе. Долгожданное "Руководство по установке" на русском языке для ECL 210, ключ A266 - во вложении, 116 страниц.


Руководство по установке, русс., ECL 210, ключ A26
 Имя:
 VIKTX150_A266_RUS.pdf

Скачать
 Размер:  2.4 MB
 Скачано:  16383 раз(а)

Eugene
Гость






СообщениеНаписано 22.09.10 13:16    Re: Новый ECL Comfort (210 и 310) Ответить с цитатой

Я правильно понимаю, что это контроллер-регулятор и к учёту тепла особо не прикручивается?
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 22.09.10 14:50     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Да, правильно. Устройства разные. Как и должно такое быть. Кроме одного варианта использования - в сообщении от 15.07.2010.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 23.09.10 14:59     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Свежие новости.

1. На на сайте Данфосс выложены несколько новых документов на русском языке:
- описание контроллера 110, ключ 130, это старый Р30, один контур отопления;
- описание контроллера 110, ключ 116, это старый Р16, один контур ГВС.
Копии ниже во вложении.
2. У нас в офисе на испытании (и освоении) сейчас две версии - 310 А266 (отопление + ГВС + подпитка + регулирование по Т1) и 210 А230 (отопление, аналог Р30).
3. Мы, совместно представителями Данфосс, уже две недели презентуем новые ECL (живьем и с нужными словами) на территориях проектировщиков и монтажников. Если надо и мы Вам еще не позвонили - контактируйте с Леонидом Бруяка, телефон наверху, в заголовке сайта.


А130, отопление
 Имя:
 VIKTG250_ECL110_130_ru.pdf

Скачать
 Размер:  612.32 KB
 Скачано:  15306 раз(а)

А116, ГВС
 Имя:
 VIKTF250_ECL110_116_ru.pdf

Скачать
 Размер:  505.55 KB
 Скачано:  16005 раз(а)

Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 13.10.10 10:45     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Для продвижения новых ECL компанией Данфосс заведена отдельная страничка в интернете. Ознакомиться можно здесь
Бруяка Леонид

Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 7



Отправить личное сообщениеБруяка Леонид is offline 

СообщениеНаписано 15.10.10 08:51     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Появились новые документы:
- инструкция на А231/331, это один контур отопления, подпитка и регулирование по Т1;
- таблица применения "старые-новые".
А так же стала известна цена на 110 серию - прайс лист 406 евро с НДС.


Таблица перевода
 Имя:
 таблица перевода с кодами.xls

Скачать
 Размер:  17 KB
 Скачано:  9327 раз(а)

Техническое описание приложений А231, А331
 Имя:
 Техническое описание приложений А231, А331.pdf

Скачать
 Размер:  3.42 MB
 Скачано:  10730 раз(а)

Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Данфосс Часовой пояс: GMT+5, Урал
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений ECL Comfort (200 и 300) Коваленко Тепловая автоматика Данфосс 20 02.09.19 14:07 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко
Нет новых сообщений ECL Comfort 310 нужна схема Сеть Тепловая автоматика Данфосс 1 18.03.16 16:37 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко


 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group