Электронные термостаты, часть 2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Арматура и регуляторы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 589
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 04.12.16 18:08     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Если есть настенный термостат - температура берется с него, если его нет - с радиаторного. Аналогично и другие функции (временные графики, смещение температуры, режим открытого окна, задание на еженедельное расхаживание клапанов).
andreig

Регистрация: 10.12.2016
Сообщений: 2



Отправить личное сообщениеandreig is offline 

СообщениеНаписано 10.12.16 16:01     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Цитата:

Через 3 месяца - с креплением на клапанамы Данфосс сложнее. Так сложилось, они имеют разные системы присоединения термоголовки, российское старое (резьба), европейское (кламп), общее для всех (тоже кламп). В конце концов, все решается, но с резьбовыми версиями приходится повозиться немного.


Подскажите, пожалуйста, а как именно решается проблема с установкой на Danfoss RTD (старые резьбовые)? Склоняюсь к решению купить EQ-3, так как Danfoss Living, как оказалось, всегда измеряет температуру в радиаторном термостате (настенная панель лишь передает желаемую температуру), но опасаюсь за проблемы с установкой на RTD.
Клопин Данила

Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 19



Отправить личное сообщениеКлопин Данила is offline 

СообщениеНаписано 19.12.16 14:05     Посмотреть профильОтветить с цитатой

andreig
В комплекте с термоголовкой Living Eco идут два переходника, один для клипсового (кламп) присоединения, второй для резьбового присоединения на клапаны фирм Heimeier, Oventrop и т.д.
Для установки на старые клапаны Данфосс RTD необходимо докупать переходник отдельно. Его код 014G0253
andreig

Регистрация: 10.12.2016
Сообщений: 2



Отправить личное сообщениеandreig is offline 

СообщениеНаписано 23.12.16 13:59     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Клопин Данила писал(а):
andreig
В комплекте с термоголовкой Living Eco идут два переходника, один для клипсового (кламп) присоединения, второй для резьбового присоединения на клапаны фирм Heimeier, Oventrop и т.д.
Для установки на старые клапаны Данфосс RTD необходимо докупать переходник отдельно. Его код 014G0253


Огромное спасибо за информацию
ANDREVBALT

Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 4



Отправить личное сообщениеANDREVBALT is offline 

СообщениеНаписано 15.01.17 23:25     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Здравствуйте ! Особая благодарность г-ну Коваленко за интересную тему. Не нашел в теме информации (может пропустил?) по взаимодействию МАХ! собственно с генератором тепла ( котлом). При центральном отоплении понятно. Вопрос, можно ли привязать систему конкретно к универсальному котлу BUDERUS Logano G125WS c блоком управления Logamatic 2107 и внутренним пультом управления BFU в частном доме? Заранее благодарен за любую информацию. С уважением.
Гость







СообщениеНаписано 21.01.17 03:23     Ответить с цитатой

Ау, господа!!! Кто-нибудь заходит в тему? Админы, может ответите на вопрос? Неделю жду...
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 589
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 22.01.17 21:56     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Опс, действительно никто не заходит :)

Информации по взаимодействию МАХ! с автоматикой котлов, боюсь, нет в природе. Пока сами производители такие штуки делать сами не будут. А в остальном - МАХ взаимодействует так же, как обыкновенный радиаторный термостат - электронно никак, технологически - меняя расход воды в системе. Как это все работает в связке котел/термостат - увы, не к нам, а к производителю котла :(
Гость







СообщениеНаписано 27.01.17 01:16     Ответить с цитатой

5 дней прошло. И - что-то написать?
ANDREVBALT

Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 4



Отправить личное сообщениеANDREVBALT is offline 

СообщениеНаписано 29.01.17 18:59     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Спасибо за ответ. Теоретически понятно, что не имея электронной связи с котлом , система МАХ! может взаимодействовать с ним через изменение обьема нагреваемой в радиаторах воды. Проблема в другом. Котел имеет свой управляющий внутренний термостат ,который фактически полностью дублирует функции Wireless Wall Thermostat ,но имеет свой релейный выход на котел.Возможно ли довести "до ума" настенный термостат МАХ!, чтобы заменить штатный? И еще вопрос. Один настенный термостат МАХ! может использоваться для разных комнат(учитывая , что ведет до 8 термоголовок)? Или в каждую надо ставить по настенному термостату? Спасибо!!!
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 589
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 29.01.17 23:33     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Не совсем все так.
Цитата "Котел имеет свой управляющий внутренний термостат ,который фактически полностью дублирует функции Wireless Wall Thermostat" - это не так.
Цитата "Возможно ли довести "до ума" настенный термостат МАХ!, чтобы заменить штатный?" - нет, у них совсем разные, скажем так, выходные сигналы и способы их передачи.
Цитата "Один настенный термостат МАХ! может использоваться для разных комнат?" - может. Только тогда - задание по температуре будет одинаково для всех этих комнат.

Рекомендую прочитать инструкцию на Logamatic 2107 - со страницы вполне разумно описаны способы регулирования системы отопления. Или радиаторные термостаты или внешний блок в одной комнате. В остальных - пожалуйста, ставьте термостаты. Если в комнатах более одного радиатора - Wireless Wall Thermostat ими управлять комфортнее.

Чуть позже. К сожалению, отсутствие взаимодействия двух систем - регулирования котла и регулирование термостатов - есть старая проблема. При наличии теплых полов и кондиционеров - уже 4-х систем. Все они работают самостоятельно, при наличии желания можно установить противоположные задания - одним охлаждать, другим греть, разные задания на комфортный и экономичные режимы - и получать потом неожиданные результаты (ситуация у соседа - нечаянно в новогодние праздники вывели электрический теплые полы на максимум и забыли об этом, разгрузились термостаты на батареях до полного закрытия, за ним котел, что-то не так, сами не спецы, только через месяц при счете за э/э поняли этот нюанс). А производители одних систем не хотят дружить с производителями других и нет и планируется (думаю) какого-то единого решения :)
Гость







СообщениеНаписано 29.01.17 23:57     Ответить с цитатой

Благодарю за понятный ответ. Почему я хочу установить eq-3 MAX. Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда комнаты, выходящие окнами на юг, прогреваются им гораздо сильнее. Внутренний управляющий термостат стоит в западной комнате.Простые термоголовки на батареях практически бесполезны в данной ситуации. Котел у меня на дизтопливе, это безумно дорого в эксплуатации. А понижение t теплоносителя на 1 град экономит до 10% топлива в час! Газ только подводят, дадут в лучшем случае в сентябре.Да и потом экономия не помешает. Живу в самом западном регионе России и привезти комплект eq-3 МАХ из Германии не составляет проблем по нормальной цене.Как я понял, вы эксплуатируете систему довольно долго. Общие впечатления остались прежние? Спасибо за нужную инфу,думаю она реально мне поможет.
ANDREVBALT

Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 4



Отправить личное сообщениеANDREVBALT is offline 

СообщениеНаписано 30.01.17 00:03     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Извиняюсь, забыл зерегистрироваться ! Небольшое уточнение к предыдущему сообщению. ИМ- это имеется ввиду- Солнцем.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 589
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 30.01.17 12:32     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Для ANDREVBALT.

Впечатления остались прежние. Удивительно - но очень хорошие :) Поломаться ничего не поломалось, сбоев программных или механических никаких, температуры держит с точностью до 0,5 градусов, управлять заданиями и временными диапазонами легко и удобно. Программка MAX! Remote (для андроида) еще и % открытия клапанов дает, что позволяет оценить загрузку радиаторов при разных наружных температурах (две батареи по этому признаку заменил бОльшие- в холода постоянное открытие на 70-80%, на остальных - 15-50%). Так, что - одни плюсы пока и любимый домашний девайс.

О простых термостатах - пользу они принесут и практически такую же. Без проблем снижение на 15-30% потребления тепла. Просто после электронных - более неудобный интерфейс и нет комфортных/экономных режимов :)
ANDREVBALT

Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 4



Отправить личное сообщениеANDREVBALT is offline 

СообщениеНаписано 30.01.17 23:07     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Большое спасибо за информацию по МАХ! Думаю, сильно пригодиться. Закажу, как придет-отпишусь. По поводу применения мех. термостатов в моем случае, тут я не соглашусь с Вами. Стоят изделия известной нем. фирмы HERTZ (вроде так). Шкала неинформативная , безобразно инертны в работе, температуру отслеживают очень нечетко. Да и правильно вы говорите- не интересны в эксплуатации! :)
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 589
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 31.01.17 11:50     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Хм, "безобразно инертны в работе, температуру отслеживают очень нечетко" - в большой теории, у всех разумных термостатных головок Хр должно быть на уровне 2 градусов, гистерезис 0,4-0,6 градусов, время хода 7-15 минут (ну, у совсем "плохих" - увеличиваем все это в 1.5-2 раза). То есть - точность поддержания температуры 1,5-2,5 градуса с разумным временем реакции (когда 7 минут у газового Данфосс - совсем хорошо). Поэтому "нечеткое отслеживание" - может оказаться еще какая-нибудь проблема. Например, сильно солнечная сторона - термостат давно закрылся, а температура растет из-за инсоляции. Или что-то подобное (много теплых труб в полу, жаркие помещения рядом, переразмеренные радиаторы - большой заброс при регулировании, дефектные встроенные клапаны - бывает). Так, что тут надо тоже додумать, не всегда только термостат виноват :)
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Арматура и регуляторы Часовой пояс: GMT+5, Урал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Страница 7 из 11

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений Электронные термостаты Коваленко Тепловая автоматика Данфосс 12 15.09.14 11:37 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко
Нет новых сообщений Термостаты и клапаны Данфосс Петреев Тепловая автоматика Данфосс 41 02.03.18 12:30 Посмотреть последнее сообщение
Клопин Данила


 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2013   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Visitor Map
Rambler's Top100 Free Internet Security - WOT Web of Trust