Вопросы и ответы по работе ECL
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Данфосс
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Гость







СообщениеНаписано 18.04.13 00:49    Тепловая автоматика Данфосс Ответить с цитатой

Да. Все именно так. Тут у ребят знакомых похожая ситуация было. Но они забили на это и поставили контроллер на ручное управление. Сейчас у меня тоже на ручном стоит. Температура на улице +5 +12 градусов и на контроллере почти также показывает. Странно, что никто не сталкивался с таким случаем...
Дмитрий
Гость






СообщениеНаписано 08.11.13 19:46     Ответить с цитатой

Здравствуйте может не в тему вопрос , извините. Может ли ECL comfort 300 работать с картой P30
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 47
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 11.11.13 09:11     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Здравствуйте, Дмитрий.
Нет ECL 300 с картой Р30 работать не может. Поясняю - карта Р30 сама по себе не является носителем информации, выбор приложения осуществляется непосредственно в ECL 200. Информация о карте Р30 во вложении.
Судя по приложению ECL у вас один контур системы отопления. Для ECL 300 вы можете использовать карту C66. На большинстве наших объектах используется именно эта карта. На данный момент она не поставляется, но по запросу ее еще можно приобрести.


 Имя:
 P30.pdf

Скачать
 Размер:  283.33 KB
 Скачано:  1568 раз(а)

Дмитрий
Гость






СообщениеНаписано 11.11.13 10:16     Ответить с цитатой

А одна карта на два контролера работать не будет ? Я ставил их, но все были с соответствующими картами и не задумывался как то, а вот есть возможность домой приобрести не дорого но карты к нему фактически нет (есть "полезная" с14 и р30 от двухсотого )
ЗОЛОТАРЕВ

Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 1



Отправить личное сообщениеЗОЛОТАРЕВ is offline 

СообщениеНаписано 11.11.13 23:47    ecl comfort Посмотреть профильОтветить с цитатой

при включении ecl210 в автоматический режим привод клапана закрывается несмотря на заниженную температуру смешанной воды
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 47
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 13.11.13 09:50     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Добрый день, Золотарев! В вашем случае возможно несколько причин для закрытия клапана.
1. Необходимо проверить требуемую температуру и сравнить ее с текущей. В переходный период (температура наружного воздуха около 80C) клапаны находятся в таком положении, т.к. теплосъем практически отсутствует.
2. Если при проверке текущей температуры в подающем трубопроводе (непосредственно на ECL) вы не увидите отображения, то возможно произошел обрыв датчика температуры, либо произошло короткое замыкание в кабеле датчика. Когда сигнал от датчика пропадает, ECL подает сигнал на закрытие клапана.

В любом случае сначала нужно проверить соответствие температуры подачи температурному графику, проверить настройки ECL и текущую индикацию на панели. Если все эти действия не принесут результата, то свяжитесь с нами снова.
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 47
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 13.11.13 09:57     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Здавствуйте, Дмитрий! О какой карте на два контроллера вы говорите в данный момент?
Если вы проживаете в Екатеринбурге или в окрестностях, то можете привезти ваш ECL 300, мы сможем закачать на него карту С66 (контур отопления, контур ГВС).
И как я уже писал ранее - возможность заказать карты программирования еще сохраняется.
Также можете связаться со мной по телефону (343) 345-27-08 доб.130
Дмитрий
Гость






СообщениеНаписано 13.11.13 23:17     Ответить с цитатой

На объекте есть регулятор с такой картой, я могу взять её и выбрать приложение ею, отконфигурировать систему и вернуть карту на объект? Или регулятор предназначен под одну карту? Без карты не будет возможности изменять настройки, я правильно понимаю?
Гость







СообщениеНаписано 14.11.13 00:34    ЗАГАДКИ ECL-210 Ответить с цитатой

закрытие привода клапана разгадал оказалось в модификации ключа предусматривалось установка датчиков давления до и после насоса.
ECL210 выдавал аварию .Решили установить перемычки на клеммах s8-30 , клапан начал работать по графику.
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 47
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 14.11.13 14:33     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Дмитрий, если у вас есть карта программирования, то вы можете с нее установить программу на ваш ECL (с возможной корректировкой параметров под ваш объект). Постоянное использование карты не требуется.
При помощи кратковременного снятия/подачи питания c ECL вы получите доступ к минимальным настройкам (изменения "температуры помещения", температуры ГВС и пр.). Но если вам потребуется внести более серьезные изменения в контроллер, то тогда вам потребуется карта.
По нашему опыту могу сказать, что достаточно один раз правильно запрограммировать контроллер и после этого никаких других корректировок как правило не требуется.
Дмитрий
Гость






СообщениеНаписано 14.11.13 15:04     Ответить с цитатой

Большое Спасибо
Дмитрий
Гость






СообщениеНаписано 23.11.13 14:33     Ответить с цитатой


Вот такой контролер, купил, ставлю карту C66 C1 07 rus он её не читает не подскажите какая версия карты ему нужна?
Дмитрий
Гость






СообщениеНаписано 25.11.13 17:46     Ответить с цитатой

Извините за беспокойство, карта оказалась неисправной, (с прибора снимал не сам) взял с другого объекта , работает :) версия карты та же.
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 47
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 27.11.13 07:02    ECL/ECA/ Версии приложений, таблица совместимости Посмотреть профильОтветить с цитатой

В приложении информация от Сервисной службы Данфосс. В нем можно получить информацию о совместимости ключей, выносных панелей и контролеров.

 Имя:
 ECL-ECA версии совместимости.doc

Скачать
 Размер:  1.82 MB
 Скачано:  1490 раз(а)

Edward41

Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 1



Отправить личное сообщениеEdward41 is offline 

СообщениеНаписано 11.12.13 09:33     Посмотреть профильОтветить с цитатой

ECL 300 C66 .

Здравствуйте.
Контур ГВС. Датчик температуры ГВС на подаче (S5). Тип Pt1000. Исправен 100% (проверял омметром характеристики на снятом датчике и на клеммнике ECL. Сигнал (Омики) стабилен и достоверен.
Так вот. КОнтроллер показывает что температура скачет от 50 до 70 градусов и гоняет клапан на 100% закрытие и на 50% открытие туда-сюда. Вобщем, идет разрегулирование.
В чем может быть причина?
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Данфосс Часовой пояс: GMT+5, Урал
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Страница 4 из 8

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2013   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Visitor Map
Rambler's Top100 Free Internet Security - WOT Web of Trust