Гость
|
Написано 18.04.13 00:49 Тепловая автоматика Данфосс |
|
|
Да. Все именно так. Тут у ребят знакомых похожая ситуация было. Но они забили на это и поставили контроллер на ручное управление. Сейчас у меня тоже на ручном стоит. Температура на улице +5 +12 градусов и на контроллере почти также показывает. Странно, что никто не сталкивался с таким случаем...
|
|
Дмитрий Гость
|
Написано 08.11.13 19:46 |
|
|
Здравствуйте может не в тему вопрос , извините. Может ли ECL comfort 300 работать с картой P30
|
|
Токманцев
Регистрация: 17.09.2012 Сообщений: 47 Откуда: Акватерм

|
Написано 11.11.13 09:11 |
 |
|
Здравствуйте, Дмитрий.
Нет ECL 300 с картой Р30 работать не может. Поясняю - карта Р30 сама по себе не является носителем информации, выбор приложения осуществляется непосредственно в ECL 200. Информация о карте Р30 во вложении.
Судя по приложению ECL у вас один контур системы отопления. Для ECL 300 вы можете использовать карту C66. На большинстве наших объектах используется именно эта карта. На данный момент она не поставляется, но по запросу ее еще можно приобрести.
Имя: |
|
 Скачать |
Размер: |
283.33 KB |
Скачано: |
2594 раз(а) |
|
|
Дмитрий Гость
|
Написано 11.11.13 10:16 |
|
|
А одна карта на два контролера работать не будет ? Я ставил их, но все были с соответствующими картами и не задумывался как то, а вот есть возможность домой приобрести не дорого но карты к нему фактически нет (есть "полезная" с14 и р30 от двухсотого )
|
|
ЗОЛОТАРЕВ
Регистрация: 11.11.2013 Сообщений: 1

|
Написано 11.11.13 23:47 ecl comfort |
 |
|
при включении ecl210 в автоматический режим привод клапана закрывается несмотря на заниженную температуру смешанной воды
|
|
Токманцев
Регистрация: 17.09.2012 Сообщений: 47 Откуда: Акватерм

|
Написано 13.11.13 09:50 |
 |
|
Добрый день, Золотарев! В вашем случае возможно несколько причин для закрытия клапана.
1. Необходимо проверить требуемую температуру и сравнить ее с текущей. В переходный период (температура наружного воздуха около 80C) клапаны находятся в таком положении, т.к. теплосъем практически отсутствует.
2. Если при проверке текущей температуры в подающем трубопроводе (непосредственно на ECL) вы не увидите отображения, то возможно произошел обрыв датчика температуры, либо произошло короткое замыкание в кабеле датчика. Когда сигнал от датчика пропадает, ECL подает сигнал на закрытие клапана.
В любом случае сначала нужно проверить соответствие температуры подачи температурному графику, проверить настройки ECL и текущую индикацию на панели. Если все эти действия не принесут результата, то свяжитесь с нами снова.
|
|
Токманцев
Регистрация: 17.09.2012 Сообщений: 47 Откуда: Акватерм

|
Написано 13.11.13 09:57 |
 |
|
Здавствуйте, Дмитрий! О какой карте на два контроллера вы говорите в данный момент?
Если вы проживаете в Екатеринбурге или в окрестностях, то можете привезти ваш ECL 300, мы сможем закачать на него карту С66 (контур отопления, контур ГВС).
И как я уже писал ранее - возможность заказать карты программирования еще сохраняется.
Также можете связаться со мной по телефону (343) 345-27-08 доб.130
|
|
Дмитрий Гость
|
Написано 13.11.13 23:17 |
|
|
На объекте есть регулятор с такой картой, я могу взять её и выбрать приложение ею, отконфигурировать систему и вернуть карту на объект? Или регулятор предназначен под одну карту? Без карты не будет возможности изменять настройки, я правильно понимаю?
|
|
Гость
|
Написано 14.11.13 00:34 ЗАГАДКИ ECL-210 |
|
|
закрытие привода клапана разгадал оказалось в модификации ключа предусматривалось установка датчиков давления до и после насоса.
ECL210 выдавал аварию .Решили установить перемычки на клеммах s8-30 , клапан начал работать по графику.
|
|
Токманцев
Регистрация: 17.09.2012 Сообщений: 47 Откуда: Акватерм

|
Написано 14.11.13 14:33 |
 |
|
Дмитрий, если у вас есть карта программирования, то вы можете с нее установить программу на ваш ECL (с возможной корректировкой параметров под ваш объект). Постоянное использование карты не требуется.
При помощи кратковременного снятия/подачи питания c ECL вы получите доступ к минимальным настройкам (изменения "температуры помещения", температуры ГВС и пр.). Но если вам потребуется внести более серьезные изменения в контроллер, то тогда вам потребуется карта.
По нашему опыту могу сказать, что достаточно один раз правильно запрограммировать контроллер и после этого никаких других корректировок как правило не требуется.
|
|
Дмитрий Гость
|
Написано 14.11.13 15:04 |
|
|
Большое Спасибо
|
|
Дмитрий Гость
|
Написано 23.11.13 14:33 |
|
|
Вот такой контролер, купил, ставлю карту C66 C1 07 rus он её не читает не подскажите какая версия карты ему нужна?
|
|
Дмитрий Гость
|
Написано 25.11.13 17:46 |
|
|
Извините за беспокойство, карта оказалась неисправной, (с прибора снимал не сам) взял с другого объекта , работает :) версия карты та же.
|
|
Токманцев
Регистрация: 17.09.2012 Сообщений: 47 Откуда: Акватерм

|
Написано 27.11.13 07:02 ECL/ECA/ Версии приложений, таблица совместимости |
 |
|
В приложении информация от Сервисной службы Данфосс. В нем можно получить информацию о совместимости ключей, выносных панелей и контролеров.
Имя: |
ECL-ECA версии совместимости.doc |
|
 Скачать |
Размер: |
1.82 MB |
Скачано: |
3173 раз(а) |
|
|
Edward41
Регистрация: 11.12.2013 Сообщений: 1

|
Написано 11.12.13 09:33 |
 |
|
ECL 300 C66 .
Здравствуйте.
Контур ГВС. Датчик температуры ГВС на подаче (S5). Тип Pt1000. Исправен 100% (проверял омметром характеристики на снятом датчике и на клеммнике ECL. Сигнал (Омики) стабилен и достоверен.
Так вот. КОнтроллер показывает что температура скачет от 50 до 70 градусов и гоняет клапан на 100% закрытие и на 50% открытие туда-сюда. Вобщем, идет разрегулирование.
В чем может быть причина?
|
|
|