Гость







СообщениеНаписано 12.12.13 02:20     Ответить с цитатой

все отремонтировали.
каким то образом слетели настройки контроллера. взяли аналогичный, списали с него уставки.
Делал не я, поэтому подробности не напишу
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 52
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 12.12.13 07:13     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Хорошо, что все просто разрешилось.
anonim
Гость






СообщениеНаписано 23.12.13 22:50    Карта C66 Ответить с цитатой

Скажите пожалуйста, где можно приобрести карту C66 или L66 в Тольятти или в Самарской области?
Или может кто нибудь продает данную карту?
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 52
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 24.12.13 06:54     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Добрый день!
Вот официальная информация с сайта Danfoss:
Представители в Тольятти
В настоящее время контроллеры, к которым вы просите карты уже не производятся, но по запросу Данфосс может их продать.
Обратитесь, в указанную выше организацию, там вам должны помочь.
Leonid93

Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 3



Отправить личное сообщениеLeonid93 is offline 

СообщениеНаписано 16.02.14 00:12     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Здравствуйте.Хотелось бы узнать следующее.У нас на объекте установлен контроллер ECL310.Работает на контур отопления и ГВС
(приложение А368).Датчик наружнего воздуха стоит на улице,если его украдут или произойдёт обрыв в цепи датчика то клапан в контуре
отопления начинает закрываться.Можно ли в настройках сделать так чтобы предотвратить закрытие клапана,т.е. чтобы контроллер в
случае потери сигнала с датчика нар.воздуха не выдавал сигналов на закрытие клапана отопления?
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 597
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 16.02.14 21:11     Посмотреть профильОтветить с цитатой

При обрыве внешнего датчика - контроллер переходит на задание, соответствующее Тн.в=0, значение Т11 - около 50 градусов. Возможность изменения этого параметра не попадалась. В понедельник попробуем обсудить с сервисом.
Leonid93

Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 3



Отправить личное сообщениеLeonid93 is offline 

СообщениеНаписано 17.02.14 12:45     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Или температура отопления выдет на значение 11177 Т мин.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 597
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 18.02.14 11:27     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Нет. Инструкция гласит:
Цитата:
Если датчик температуры наружного воздуха не подключен, или в кабеле произошло короткое замыкание, регулятор считает температуру наружного воздуха равной 0 (ноль) °C.


На всякий случае проверили на стенде - именно так и есть. Индикация наружной температуры - обрыв, режим остается автомат (или какой был), задание по Т11 меняется на 55 градусов (соотвествует 0 градусов Тн.в. по тому графику, который был у нас прошит), аварийных сообщений нет.

Что любопытно - именно в момент нашей проверки в сервисе приехал наш старый клиент и коллега - у него на одном доме вчера оторвало кабель от этого наружно датчика, в трубу при монтаже не заделали, сошел снег с какого окна, и именно на свободно-висячие эти провода. Совпадение :)
Гость







СообщениеНаписано 18.02.14 22:34     Ответить с цитатой

Большое спасибо за разъяснения.Похоже надо прятать кабель к датчику и сам датчик чем-то закрывать.
А можно мне переслать инструкцию по приложению А368.У меня наверное старая.E-mail:grafavto@yandex.ru
medvedev_aa
Гость






СообщениеНаписано 11.03.14 19:37    Danfoss ECL Comfort 110 Ответить с цитатой

ребят погомиге плиз. приобрел контроллер Danfoss ECL Comfort 110 все согласно схеме расключил и при пуске выдает настроики языка времени и выбор типа 130 или 116 а что дальше не могу сообразить по кругу идет менюшка и все, может что нажать нужно или перемычку где поставить помогите кто знает. и не помешала бы ссылка по программированию его.
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 52
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 12.03.14 14:19     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Добрый день! Для запуска приложения нужно на 2 секунды зажать клавишу "вниз". После этого вы можете приступить к дальнейшей настройке.
Вот ссылка на инструкцию к ECL 110
Альберт
Гость






СообщениеНаписано 15.03.14 14:50    Инициализация Ответить с цитатой

Возможно ли однажды инициализованный контроллер перезагрузить другой программой (картой)?
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 597
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 16.03.14 11:02     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Да, конечно, возможно.

110-е - выбором приложения в сервисном меню
210/310 - картой с другим приложением (или выбором другого приложения в пределах одной карты).
ARR1971

Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 1



Отправить личное сообщениеARR1971 is offline 

СообщениеНаписано 21.04.14 02:52     Посмотреть профильОтветить с цитатой

При уборке гаража найден Данфосс ECL Comfort 200, код № 087В1120 . Можно-ли использовать его для управления электрическими обогревателями (конвекторами), вентиляцией и регулировкой влажности воздуха одновременно?
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 52
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 21.04.14 07:26     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Добрый день! К сожалению ECL200 не подходит для управления конвекторами (проще использовать обычный термостат), так и для контроля влажности (у данных контроллеров нет такой функции). Ниже ссылка на паспорт.
Паспорт ECL200
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Данфосс Часовой пояс: GMT+5, Урал
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Страница 5 из 8

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2013   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Visitor Map
Rambler's Top100 Free Internet Security - WOT Web of Trust