Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Визор
Регистрация: 04.11.2016 Сообщений: 1

|
Написано 04.11.16 18:07 Проблема с регулирующим клапаном Данфосс VB2 |
 |
|
Здравствуйте товарищи форумчане. С праздником единства. У меня на объекте (жилой многоквартирный дом) находится ИТП- 2 контура отопление и ГВС. Регулирующие клапаны VB2 фирмы Данфосс на отоплении Ду65 на ГВС Ду50. Систему запустили в конце мая 2016г. Запустили только ГВС, и то в ручном режиме, никакого регулирования,клапан ГВС до октября стоял прикрытым на половину хода штока. В октябре при запуске отопления столкнулись с такой проблемой -- регулирующий клапан ГВС (он установлен на греющей стороне теплообменника,на подающем трубопроводе) оказался заклиненным, ни вверх ни вниз, отключить сетевую воду проблематично, да и дом уже заселен порядочно. Может у кого были аналогичные случаи?[align=justify] |
|
Гость
|
Написано 04.11.16 19:01 |
|
|
Добрый вечер! И вас с праздником!
Можете открутить привод AMV30 от клапана ГВС и попробовать надавить на шток вручную, если шток ходит свободно, то проверьте привод AMV, если же шток не будет ходить, то придётся разбирать клапан. В случае с VB2 это не сложно. После отключения теплообменника ГВС и сброса давления, нужно открутить четыре болта, которые крепят клапанную вставку к корпусу клапана. Когда вы разберёте клапан - проверьте его на наличие повреждений и посторонних предметов.
Если вы не обнаружили посторонних предметов и повреждений и после сборки клапан также заклинивает, то обратитесь в ближайший СЦ Данфосс. |
|
|
|
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
|
|