Контроллер TTR-01, настройки

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Теплосила
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 574
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 29.11.17 16:09    Контроллер TTR-01, настройки Посмотреть профильОтветить с цитатой

Описание контроллера TTR-01
Модуль управления многофункциональный TTR-01 производства фирмы «Теплосила», Минск (далее тепловой контроллер TTR) предназначен для автоматического управления и регулирования подачи тепла в системы отопления и горячего водоснабжения.



Общие функции
— Универсальность контроллера, три основных режима работы (управление системой отопления, управление системой ГВС, управление системой подпитки) находятся в памяти контрол-лера и не требуют наличия разных версий контроллера. Не требуются дополнительные ключи программирования, обновленные прошивки свободно доступны на сайте предприятия-изготовителя.
— Наличие режима регулирования с ограничением по температуре греющей тепловой сети (специальная версия для Екатеринбурга)
— Установка температурных графиков по 8 точкам для регулируемого параметра, ограничения по температуре подачи и ограничения по температуре обратного теплоносителя.
— Возможность задания параметров с компьютера под управлением Windows, возможность контроля работы с компьютера, возможность сохранения и загрузки настроек контроллера для бы-строго восстановления или тиражирования настроек. Простая схема организации локального или дистанционного контроля, управления и получения архива параметров.
— Почасовой архив параметров и состояний глубиной 1 месяц с экспортом его в стандартный файл формата xls.
— Небольшие габариты, надежные релейные выходы, доступная стоимость контроллера, исполнение для крепления на DIN-рейку 35 мм.
— Необходимая техническая документация, заводские прошивки, программа работы с контроллером «Пользователь» находятся в свободном доступе на сайте производителя. Описание специальной прошивки ЕКАТ 03.08, программа работы с ней, описание настроек контроллера находятся здесь.


Все описания ниже даны для версии прошивки контроллера TTR-01A-EKAT 01-03.08 и программы доступа к контроллеру ПК под управлением Windows «Пользователь TTR-01» версии 3.8. На сайте производителя на сегодня этих версий пока нет (ведется доработка). Контроллеры поставки ООО "Акватерм" будут прошиты версией 03.08 ЕКАТ.

Установку настроек контроллера удобнее всего производить через программу "Пользователь", связь с прибором осуществляется через адаптер последовательного интерфейса RS-485. Схема подключения указана в руководстве по эксплуатации во вложении. При отсутствии на современных ноутбуках порта COM - необходимо применение широко доступного адаптера USB-COM (RS232). Для большинства версий Win установка в систему данного адаптера происходит автоматически, в некоторых случаях - может потребоваться помощь IT-инженера.

Важно - версия 3.7 (текущая и официальная) программы "Пользователь" совместима с текущей заводской версий прошивки 03.06. Специальная версия "Пользователь" версии совместима с версией прошивки EKAT 01-03.08. При неправильном использовании версий - могут происходить ошибки в работе контроллера.

Во вложении - две версии программы "Пользователь" и описания к ним.


Краткое описание TTR-01 с прошивкой 03.08
 Имя:
 Краткое описание контроллера TTR-01 с прошивкой 03.08.pdf

Скачать
 Размер:  286.94 KB
 Скачано:  11 раз(а)

Программа "Пользователь" версии 3.7 и 3.8 и руководства к ней.
 Имя:
 Программа Пользователь и руководства к ней.zip

Скачать
 Размер:  1.66 MB
 Скачано:  13 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 574
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 29.11.17 16:14     Посмотреть профильОтветить с цитатой

1. Базовая схема регулирования системы отопления по Тн.в.

Подключение датчиков контроллера. Обозначения входов контроллера Т1-Т4 приведены по принятым в документации на контроллер:
- Т1 - датчик температуры теплоносителя подачи в систему отопления;
- Т2 - датчик температуры наружного воздуха (Тн.в.);
- Т3 - датчик температуры обратного теплоносителя из системы отопления, только показания, в регулировании и ограничениях не участвует.
- Т4 - датчик температуры обратного теплоносителя теплосети, используется для режима ограничений температуры теплоносителя, возвращаемого в систему теплоснабжения.



Настройка контроллера:



Необходимые окна программы на рисунке помечены цифрами синего цвета. Звездочкой помечены параметры, которые надо оставить на заводском значении и без особой нужды не менять:

01 - тип управляемого контура, проверить значение СО (система отопления). Изменить из программы невозможно. Только с панели контроллера, раздел 7.4 Руководства.
02 - режим работы контура, "Норм"- работа в автоматическом режиме без периодов пониженной температуры.
03* - коэффициент управления, время работы в секундах привода при изменении температуры на 1°С. Диапазон значения параметра – (0,2...4,0) сек/°С. Оставить заводское значение (0.5 сек/°C).
04 - период опроса, 1...60 минут для системы отопления, установлено - 1 минута. Время с периодичностью которого происходит управляющее воздействие на клапан.
05 - время полного хода регулирующего клапана (10-180 сек.), установить фактическое по документации на конкретную пару привод/клапан.
06* - минимальная длительность импульса воздействия на клапан (0.2...2 сек.), оставить заводское значение 0.3 сек.
07 - значение температуры, на которую можно будет снижен заданный температурный график либо постоянно (режим режим "Ниже", параметр 02), либо в заданные периоды времени (режим "Программа", параметр 02 плюс задание периодов в закладке "Неделя"). Диапазон 0...-10ºС
08* - режим аварийного ограничения температур по датчику Т4 (измеренная температура ниже установленного предела), оставить заводское значение "ВЫКЛ".
09* - режим аварийного ограничения температур по датчику Т4 (измеренная температура выше установленного предела), оставить заводское значение "ВЫКЛ".
10* - режим эксплуатационного ограничения температур по датчику Т4 (измеренная температура ниже установленного предела), оставить заводское значение "ВЫКЛ".
11 - режим эксплуатационного ограничения температур по датчику Т4 (измеренная температура выше установленного предела). В прошивке ЕКАТ необходимо обязательно переключить в состояние "ГРАФ".
12 - точки задания температур подачи графика системы отопления с минимальным min f(tнв) и максимальным max f(tнв) значениями. Здесь - приведены по базовому графику 95..42 градусов.
13 - точки задания температур обратного теплоносителя в систему теплоснабжения с минимальным min f(tнв) и максимальным max f(tнв) значениями. Здесь - приведены по базовому графику 95/80 независимого присоединения. В текущей прошивке "ЕКАТ" при обязательной установке параметра 11 в состояние "ГРАФ" - будет включен режим ограничения температуры подачи по превышению температуры обратного теплоносителя, измеренным датчиком Т4. В случае необходимости отключения ограничения - а) установить температуры параметров 13 в заведомо бОльшее значение (например, 90 градусов для всех точек) или б) не использовать (отключить) датчик Т4.

Примечание к параметрам 08-11. Это аварийные и эксплуатационные ограничения. Это заданные значения температур, измеренных по каналу датчика t4. При условии, когда измеренное датчиком t4 значение температуры становиться больше ("выше") или меньше ("ниже") установленного значения, приоритетом в управлении клапаном становится поддержание данного ограничения. Воздействие на клапан производится с периодом опроса, но не реже чем 5 минут. Технологической разницы между tо или tа нет, в последнем случае просто формируется аварийное сообщение в архиве и индикатор “Режим” начинает мигать красным цветом. Подробнее описано в пункте 7.4.4 Руководства.

Указанные параметры настроек контроллера приведены во вложении. Для загрузки их в контроллер - необходимо нажать кнопку 15 "чтение из файла", выбрать необходимый файл настроек, дождаться окончания загрузки (несколько секунд, данные будут загружены в программу Пользователь), затем нажать кнопку 16 "писать в TTR" (данные загрузятся в контроллер). Свои настройки можно сохранить при помощи кнопки 14 "запись в файл".


Варианты настроек TTR
 Имя:
 Сохраненные варинты настроек.zip

Скачать
 Размер:  54.51 KB
 Скачано:  10 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 574
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 29.11.17 16:21     Посмотреть профильОтветить с цитатой

2. Схема регулирования системы отопления с ограничением по Т1.

Режим с ограничением заданной температуры системы отопления по температуре греющего теплоносителя реализуется в прошивке контроллера EKAT 01-03.08 установкой датчика Т3 в подающий трубопровод теплоносителя:


Подключение датчиков контроллера:
- Т1 - датчик температуры теплоносителя подачи в систему отопления;
- Т2 - датчик температуры наружного воздуха (Тн.в.);
- Т3 - датчик температуры греющего теплоносителя системы теплоснабжения, используется для регулирования с ограничением "по Т1".
- Т4 - датчик температуры обратного теплоносителя теплосети, используется для линейного (не по графику) режима ограничений температуры теплоносителя, возвращаемого в систему теплоснабжения.

Настройка контроллера. Ниже дан рисунок с пометками параметров, которые надо изменить. Установка и значения остальных параметров - как в предыдущем пункте:



11 - режим эксплуатационного ограничения температур по датчику Т4 (измеренная температура выше установленного предела). В прошивке ЕКАТ для регулирования с ограничением "по Т1" необходимо обязательно переключить в состояние "ВЫКЛ". При необходимости включения режима ограничения температуры по превышению температуры обратного теплоносителя, измеренным датчиком Т4 - установить требуемое максимальное значение ограничения, например 70 градусов в этом поле. Значение "ГРАФ" для режима "по Т1" запрещено.
13 - точки задания температур подачи графика системы отопления, соответствующие температурам греющей теплосети. Здесь приведены по одному из графиков теплоснабжения ЕТК 95/80 независимого присоединения.

При таком подключении датчиков и установки параметров 11 и 13 - контроллер выполняет регулирование температуры системы отопления с ограничением по текущей температуре подачи тепловой сети:
- Вычисляется задающая температура по графику наружного воздуха tсо=f(tнв).
- Вычисляется вычисляется температура ограничения по графику tог=f(t3) и замеренной температуре подачи тепловой сети.
- К заданию контроллера принимается минимальная из вычисленных температур.

Указанные параметры данного режима для загрузки в контроллер приведены во вложении к предыдущему пункту.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 574
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 29.11.17 16:23     Посмотреть профильОтветить с цитатой

3. Схема регулирования ГВС





При значении “--:--” включение соответствующего температурного режима игнорируется и будет продолжать работать предыдущая уставка.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 574
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 30.11.17 14:53     Посмотреть профильОтветить с цитатой

4. Схема подключений и назначение контактов.



Параметры релейных выходов - 250VAC, 2A (cos φ=0,6).
Параметры дискретных входов - "сухой" контакт.
Типы датчиков температуры - Pt 500, Pt 1000 (по умолчанию)
Подключение насосов, мощность которых более 300 ВА, должно производиться через промежуточные силовые реле, контакторы или пускатели.

Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Теплосила Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения