СообщениеНаписано 06.01.18 15:17    AMV20 на 24в для ECL310 на 220 Посмотреть профильОтветить с цитатой

Возникла проблема обьясните пожалуйста как подключить AMV20/24v к ECL310/220v есть ли такая возможность?Заказчик взял контроллер по месту не узнав о подключаемом к нему оборудованию.Возможно ли подключить каким то образом через БП24в к контроллеру и если да пришлите пожалуйста схему.И что еще не понятно это на наклейке кзр боковой написанно 230в 50гц а сняв крышку с внутренней стороны расключка на 24в.Документов на оборудование нет никаких вообще у заказчика.Стоял до этого ОВЕН
Токманцев

Регистрация: 17.09.2012
Сообщений: 47
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеТокманцев is offline 

СообщениеНаписано 09.01.18 10:20     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Добрый день!
Электропривод AMV20 подключается на 24В переменного!! тока, поэтому от блока питания работать не будет - нужен трансформатор 220/24В
В данном случае, если вы уверены, что привод на 24В, то самый простой вариант установить промежуточные реле на управляющие сигналы открытия и закрытия которые идут с контроллера.
Получится следующее - при подаче сигнала 230В на открытие или закрытие с контроллера вы будете замыкать соответствующее промежуточное реле, которое в свою очередь будет коммутировать напряжение 24В на электропривод.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 02.09.19 14:15     Посмотреть профильОтветить с цитатой

20-летний период поддержки фирмой "Акватерм" оборудования Данфосс, увы, прекращен. Тема заморожена и только для истории. Возможность задавать тут вопросы - более невозможно.
Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Данфосс Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group