Два регулирующих клапана параллельно

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Данфосс
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Гость







СообщениеНаписано 06.01.08 12:16    Два регулирующих клапана параллельно Ответить с цитатой

Добрый день! Как подобрать вместо одного клапана два и возможно ли это? Интерес теолритический - для ЦТП с большой нагрузкой и малым первым пусковым коплексом.
Федотов Дмитрий
Гость






СообщениеНаписано 10.01.08 14:21     Ответить с цитатой

Добрый день! Схема с 2-мя клапанами в параллель работать будет, есть ли в этом потребность... Необходимость установки 2-х регулирующих клапанов может возникнуть в трех случаях:
Первый, большие расходы и нет клапана (или дефицит или очень дорогой) с требуемым Kv.
Второй, нет на складе клапана на 65, есть два на 32, а поставить надо срочно.
Третий, требуется достаточно точное регулирование с большим динамическим диапазоном при большом диаметре клапана (и, соответственно, значительном времени хода), параметры меняются быстро.
По схеме управления вариантов всего два: клапаны перемещаются параллельно (то есть оба вместе), клапаны перемещаются последовательно, то есть сначала первый, потом второй. Для "медленных" систем устраивают оба варианта, для "быстрых" - только второй. По пропускной способности - для "медленных" систем можно делить как получится (на самом деле как дешевле и что есть на складе) - 2 по 50%, 3 по 30%, 30%+70% и тому подобное. Для "быстрых" систем (ГВС) наука и практика говорят о варианте 30%+70% (это по пропускной способности). При этом маленький клапан это пусковой для малых нагрузок, при его полном открытии начинает работать основной клапан, закрытие наоборот - сначала основной, потом пусковой.

Выводы: При необходимости применять схему из двух клапанов можно. При этом, конечно, основное применение находится в зоне больших расходов. Перед применением необходимо обязательно делать две вещи - проверять стоимость и продумывать схему управления.
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Тепловая автоматика Данфосс Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2013   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Visitor Map
Rambler's Top100 Free Internet Security - WOT Web of Trust