Перемычки на теплообменниках

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация
Предыдущая тема :: Следующая тема  

Надо ли ставить перемычки?
  Да
  Нет
Результаты
Автор Сообщение
Начинающий
Гость






СообщениеНаписано 12.01.08 11:51    Перемычки на теплообменниках Ответить с цитатой

Тема байпасов на теплообменниках отопления, вроде бы нигде не запрещено, а нужно ли? В ваших проектах - то есть, то нет. Почему?

Правка Админа. Добавлено спустя 6 часов:
Добавил опрос, тема важная и неоднозначная, попробуем проголосовать.
Райхман Александр

Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 1
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеРайхман Александр is offline 

СообщениеНаписано 12.01.08 14:18     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Вопрос - зачем перемычки?
1. Варианты, когда они могут понадобиться:
а) как пусковые устройства для ускорения заполнения системы при первом запуске или после полного опорожнения;
б) обеспечение аварийного байпасирования теплообменника при полной аварии самого ТО или циркнасосов внутреннего контура;
в) для открытия схемы при очень больших недогревах внешнего теплоносителя.

Добавлено: 13.01.08 17:23
2. Теперь потенциальный вред при работе через перемычки (то есть, зависимому присоединению):
а) при давлениях в подающих трубопроводах теплосети более разрешимого давления в системе отопления или менее давления залива системы, подача теплоносителя с нештатными параметрами может привести либо к разрушению элементов системы отопления, либо к частичному дренированию верхних этажей и прекращению циркуляции;
б) при температуре наружного воздуха менее минус 9ЃС температура воды тепловой сети более 95ЃС (по графику 150/80), подача перегретого теплоносителя может привести к потере герметичности элементов системы отопления, не рассчитанных на такие температуры (реальный случай: при температуре минус 15ЃС и временном отключении питающего кабеля был подан по обводным линиям теплоноситель с температурой около 110ЃС, в течение часа на 15 радиаторах разуплотнились часть прокладок (МС-140), напряжение было восстановлено через 2 часа, батери меняли 2 два дня);
в) возможно попадание всякого рода загрязнений во внутренний контур, для стандартной системы (однотрубной , с радиаторами МС 140) это и не страшно и обычно. Для двухтрубных систем с термостатами, счетчиками, панельными радиаторами - это нехорошо;
г) полное отсутствие контроля за реальным состоянием схемы со стороны владельцев и эксплуатации, можно кому-то открыть и через месяц об этом нечаяно узнать (именно такой случай был как-то). Коме того, у обслуживающего персонал появляется канал принятия собсвенных решений, который может оказаться совсем не русле исходных и реальных идей, заложенных в проекте ("...Что-то мне кажется холодновато, надо бы перемычки открыть...", а потом радиаторы потекли...).

Исходя из пункта 2 и по моему мнению, применение обводных линий теплообменника отопления не только не повышает аварийную устойчивость эксплуатации ИТП, но при большинстве реальных ситуаций может привести к серьезным отказам внутренних элементов системы отопления. Именно поэтому данных перемычек в большинстве проектов (как слышал, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Киров, Сургут) не предусматривается.
antosman
Гость






СообщениеНаписано 14.01.08 15:15     Ответить с цитатой

По моему перемычки не нужны, так как:
- если они используются для заполнения внутреннего контура отопления (как правило), то достаточно предусмотреть дополнительную линию параллельно трубопроводу подпитки из обратки наружной теплосети, но большего диаметра, в результате время заполнения уменьшится;
- если давление в обратке наружной теплосети недостаточно для создания необходимого давления во внутреннем контуре отопления, то все равно нужно включать насосы подпитки и эта дополнительная линия не нужна;
- перемычка на подающем трубопроводе недопустима (полностью согласен с Александром Райхманом) из-за высокой температуры в подаче наружной теплосети.
Евгения Анатольевна

Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 48



Отправить личное сообщениеЕвгения Анатольевна is offline 

СообщениеНаписано 01.02.08 19:11     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Райхман Александр писал(а):
Исходя из пункта 2 и по моему мнению, применение обводных линий теплообменника отопления не только не повышает аварийную устойчивость эксплуатации ИТП, но при большинстве реальных ситуаций может привести к серьезным отказам внутренних элементов системы отопления. Именно поэтому данных перемычек в большинстве проектов (как слышал, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Киров, Сургут) не предусматривается

Да что вы все о байпасах да о байпасах, будто поговорить больше не о чем. У меня на кухне батарея то греет то не греет. Слесаря позову он через три дня придет где-то покрутит и все нормально, но вообще-то каждую осень как запускают отопление так каждый раз, неужели нельзя как-то за раз это отрегулировать (мой дом 9-ти этажный)
Слесарь, которого зовут
Гость






СообщениеНаписано 02.02.08 11:07     Ответить с цитатой

Тут, хозяйка, вопрос - что и где я вам обычно кручу, и при чем тут батарея...
Не химик

Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 8
Откуда: Агафуровские дачи


Отправить личное сообщениеНе химик is offline 

СообщениеНаписано 11.02.08 23:11     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Живут же люди!
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения