СообщениеНаписано 13.01.08 22:32    Давление после регулятора "после себя" Ответить с цитатой

Регулятор стоит на линии холодной воды, настроен на 5 бар, перед ним - до 8, периодически после регулятора давление 6-8 бар. Почему и что сделать?
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 30
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 14.01.08 15:25     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Хотелось бы узнать марку регулятора.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 14.01.08 20:33     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Картинки для затравки.
Расходная характеристика клапана, то есть зависимость давления (скажем, после клапана) от расхода. Внимательно смотрим и думаем. Это версия 1:

На диаграмме есть величина Хр, для обычных и разумных клапанов она есть на уровне 5-10% (т.е. заданное давление, например 5 бар, Хр=10%=0,5 бара, давление расчетно при минимальном расходе 5 - 0,5/2 = 4,75 бара, при максимальном, соответственно, 5,25 бара. При этом минимальный расход - 10-20% от номинального (максимального). Величину Хр приводят в калалоге (паспорте), если не приводят - то есть повод задуматься что они продают.

При малых жестких системах возможно и такое (версия 2)

Это "такое" есть резонансные колебания. Немного обсуждалось на Байде.
Присоединенные изображенияimage_01.jpg 28.54 Kb ( Код ссылки: http://aquaterm.ur.ru/forum_img/461.1.jpg )
image_02.jpg 28.68 Kb ( Код ссылки: http://aquaterm.ur.ru/forum_img/461.2.jpg )
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 30
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 14.01.08 21:15     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Но обычно все проще: а) попадание посторонних предметов под тарелку, б) неисправность привода, с) отключенный привод, д) установка "задом-наперед". Смотрите и определяйтесь. И тип бы клапана, когда брали, кто подбирал.
слесарь
Гость






СообщениеНаписано 18.01.08 20:08     Ответить с цитатой

В общем так. Редуктор Rххх 32. Откуда он взялся не знаю. Вскрыл - грязь под клапаном и мелкие трещины на резиновой мембране. После очистки от грязи все более-менее, но надо будет менять из опасений с мембраной.
Редакция админа, марка клапана изменена.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 19.01.08 11:37     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Получается, клапан, примерно, такой:

Это есть мембранные клапаны, седла обычно латунные или нержавеющие (их 2), однако чуствительный элемент из эластомера (обычно NBR). И изготовитель, обычно, Италия. Подобные редукторы мы раньше поставляли, но есть проблемы: трудно разбирать для читски (латунный корнус затянут очень сильно), мебрана имееет определенный срок жизни (и не самый большой), регулирование, скажем, не самое "чуткое". Вообще, по большому счету изделие недорогое (плюс), но одноразовое.
Присоединенные изображенияimage_01.jpg 28.54 Kb ( Код ссылки: http://aquaterm.ur.ru/forum_img/482.1.jpg )
image_02.jpg 28.68 Kb ( Код ссылки: http://aquaterm.ur.ru/forum_img/482.2.jpg )
Желнин

Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 4
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеЖелнин is offline 

СообщениеНаписано 23.01.08 12:58     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Если ставить редуктора, то на сейчас весьма распрастранены Honeywell. Надежность и качество высокое, цена и доступность разумные. Для воды самые применяемые марки - D06F (dу 15-50, от 2.500 до 9.300 рублей в зависимости от диаметра) и D04F (dу 15 и 20, чуть больше 1.000 рублей).

Р1 до 25 бар, Р2 1,5-6 бар, Т 40-70 градусов (модификации разные!). При это обязательно ставить фильтр перед клапаном, что гразь не подпадала. Либо ставить комбинированный фильтр-редуктор FK06 (dу 15, 20, 25, от 3.000 до 6.000 рублей) или HS10S на большие диаметры. Вот картинка:
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Арматура и регуляторы Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений Давление в замкнутом объеме Коваленко Полезности 0 04.03.09 22:06 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко
Нет новых сообщений Статическое и динамическое давление Гость Насосы Грундфос 2 25.03.08 17:04 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко
Нет новых сообщений Давление в мембранных баках и подпитка Хочу все знать ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация 6 01.02.08 16:27 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко


 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group