Временами терморегулятор начинает трещать

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Арматура и регуляторы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Гун В А

Регистрация: 28.11.2006
Сообщений: 2
Откуда: Данфосс, Москва


Отправить личное сообщениеГун В А is offline 

СообщениеНаписано 29.11.06 19:14    Временами терморегулятор начинает трещать Посмотреть профильОтветить с цитатой

"На батарею установил терморегулятор Danfoss. Временами терморегулятор начинает трещать- происходят толчки ручки регулировки вдоль еT оси. В чTм причина, как от этого избавиться , не прорвTт ли вода терморегулятор."
:shock:
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 02.12.06 13:24     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Сам не сталкивался, опросил сервисников, говорят, что тоже такого еще не попадалось.

Самая большая вероятность (добрые люди подсказали), что слишком большой перепад на клапане (скажем метров 5-6) и он стоит "наоборот" (поток не стрелке, вода поступает над тарелкой клапана, а не под). Тогда перестановочное усилие от перепада будет направлено на закрытие клапана и при положении клапана близкого к закрытому (тарелка рядом с седлом) возможно, что тарелку перепад "присасывает" к седлу, потом термоголовка и пружины восстанавливают положение и так далее. В особенности такое возможно, если еще и сам клапан для однотрубной системы, у него и тарелка больше и перестоновочные усилия привода меньше.

Во всех случаях я говорю "возможно", поскольку мы пока с такими случаями не сталкивались.

Как проверить: уменьшить перепад, если есть запорный вентиль закрыть его полностью и приоткрыть чуть-чуть (только при "хорошем" и надежном вентиле, а то слесарей придется вызывать!). Если проблема снимется, то точно перепад виноват. Запорный вентиль вернуть в прежнее положение (по правилам им дросселировать нельзя).

Как побороться:
а) оставлять так нехорошо, проблему надо убирать;
б) если клапан стоит наоборот (а скорей всего), то, понятно, надо переставить. А как переставить - вызвать профессионалов, они разберутся. Самому - лучше не надо, дорого может обойтись затопление соседей.
в) если только перепад - опять же идти советоваться с профи (найти их можно по всяким справочникам из поставшиков термостатов в регионе, например).
г) совсем в крайнем случае, невзирая на правила, прижать таки вентилем, который обсуждался выше или принудительно открыть клапан (задание на max) и продолжать искать решение. Клапан стучать не должен! Надо устранять причины проблемы.
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Арматура и регуляторы Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group