+7 (343) 345 27 08
Екатеринбург
+7 (351) 217 17 77
Челябинск

← Как проехать?

c 1996 года
 FAQ   Поиск   Пользователи   Группы   Регистрация   Профиль       
Логин:  Пароль:  
Балломакс на холодную воду

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Арматура и регуляторы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Гость







СообщениеНаписано 05.01.08 19:31    Балломакс на холодную воду Ответить с цитатой

Всем здравствуйте! Можно ли ставить балломаксы на холодную воду?
Алексей Желнин
Гость






СообщениеНаписано 09.01.08 11:56     Ответить с цитатой

Поскольку система ХВС является открытой, концентрация кислорода в воде достаточно велика, что приводит к ускорению процесса коррозии и уменьшению срока службы (до 2-3 лет) стального шарового крана Балломакс.
Ага
Гость






СообщениеНаписано 09.01.08 21:40     Ответить с цитатой

Тогда а) какая таки концентрация? б) почему сама труба не кородирует? Труба - к которой кран приварен.
Желнин

Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 4
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеЖелнин is offline 

СообщениеНаписано 16.01.08 10:46     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Труба, конечно же, поддается коррозии, и образовавшаяся ржавчина, с течением времени существенно уменьшает проходное сечение трубы. Особенно это заметно в старых домах, полностью открытый кран дает лишь тонкую струйку холодной воды. В отличии от запорной арматуры, труба несет лишь транспортировочную функцию, поэтому срок ее службы гораздо больше. Оцинкованная стальная труба, к примеру, может служить 30-40 лет. Коррозия стальной запорной арматуры, Балломакса в частности, приводит к выходу из строя запорного механизма, за счет разрушения той части корпуса, которая непосредственно прилегает к уплотнениям и опорным кольцам. На холодной воде, как я уже писал ранее, Балломаксы служат 2-3 года, на отопительных системах 25-30 лет. Причину такой разницы в сроке службы наглядно объясняет диаграмма, иллюстрирующая закон Генри.



Данная диаграмма показывает, что количество растворенного в воде воздуха зависит от температуры и давления. Растворенный в воде воздух высвобождается при повышении температуры и при понижении давления.
Присоединенные изображенияimage_01.jpg 28.54 Kb ( Код ссылки: http://aquaterm.ur.ru/forum_img/470.1.jpg )
image_02.jpg 28.68 Kb ( Код ссылки: http://aquaterm.ur.ru/forum_img/470.2.jpg )
antosman
Гость






СообщениеНаписано 16.01.08 13:19     Ответить с цитатой

Шаровой кран Балломакс выполнен из чTрной стали и понятно, что на холодной воде это коррозия и быстрый выход из стоя. В качестве альтернативы на холодную воду можно предложить латунные шаровые краны с резьбовым присоединением фирмы "Данфосс" до Ду 50 включительно или дисковые поворотные затворы Гранвэл типа Сигевал начиная с Ду 32 www.aquaterm.ur.ru/prices/sigeval/sigeval.htm
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 16.01.08 15:50     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Алексей Желнин писал(а):
Труба, конечно же, поддается коррозии

Про трубы холодного водопровода с ходу сказать не могу, а вот то, что касается энергетических вещей просто:
1. Для сетевой воды определены допустимые концентрации СО2 - 0, О2 - не более 20 мкг/кг (0,02 мг/кг). ПТЭ ЭСС (РД 34.20.501-95), пункт 4.8.40.
2. Расчетный срок службы трубопроводов сетевой и подпиточной воды (III или (и) IV категорий) - 25 лет. Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III И IV категории (СО 153-34.17.464-2003), пункт 1.2.
3. Расчетная скорость коррозии - 0,1 мм в год для неагрессивных и слабоагрессивных сред. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 03-585-03), пункт 1.10.
4. Допустимое утонение толщины стенки (отбраковочный размер) определяется расчетом на прочность, но не более, примерно, 30% толщины самой стенки. Определяется пунктом 9.3.50 ПБ 03-108-96.

Дальше: реальную концентрацию кислорода в воде из открытых источников можно принять на уровне до 10 мг/кг, а СО2 - до 2 г/л при, допустим, 20 градусах и атмосферном давлении. Теперь осталось найти справочную величину скорости коррозии углеродистой стали по таких концентрациях и температурах.
Не химик

Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 8
Откуда: Агафуровские дачи


Отправить личное сообщениеНе химик is offline 

СообщениеНаписано 11.02.08 23:36     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Не химик

Регистрация: 11.02.2008
Сообщений: 8
Откуда: Агафуровские дачи


Отправить личное сообщениеНе химик is offline 

СообщениеНаписано 13.02.08 11:47     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Это таблица из ГОСТ 13819-68, на него ссылался ГОСТ 12.2.063-81 "Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности", цитата из него:
Цитата:
3.3. Выбор арматуры должен производиться, исходя из стойкости материала в применяемых средах не ниже балла 6 по ГОСТ 13819-68.

Если принять (чисто теоритически), что при вода с содержанием кислорода до 10 мг/кг при нормируемом 20 мкг/кг (раз в 500 больше) и температуре ГВС 50-60 градусов будет обладать высокой коррозионной активностью, то скорость коррозии может достигнуть и 1-5 мм в год. То есть, стенку (арматуры, трубы из углеродистой стали) толщиной в 4 мм, может полностью прокорродировать за 1-4 года эксплуатации. Хоть это не очень научное изыскание, но оно сильно совпадает с реальностью в системах ГВС. И ГВС недеаэированной, конечно.
А заданный срок эксплуатации (при нормируемом кислороде, активность среды "низкая", "средняя") будет стандартные 20 лет (0,05 мм/год, стенка 4, утонение до 30%).
Еще раз повторяю, что это не очень научно (тем более с учетом новых ГОСТов - обсуждение на АВОК), зато крайне практично и очень походит на правду.

И маленькие дополнения: ГОСТ 13819-68 заменен на ГОСТ 9908-85, цитата из арматурного ГОСТа теперь выглядит:
Цитата:
3.3. Выбор арматуры должен производиться, исходя из ее стойкости с учетом вида коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9 908-85
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Арматура и регуляторы Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений Шаровые краны Балломакс Коваленко Арматура и регуляторы 18 06.07.18 13:04 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко


 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group