Подпитка при независимой схеме

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Обыкновенный
Гость






СообщениеНаписано 21.02.08 00:11    Подпитка при независимой схеме Ответить с цитатой

Вопрос №1: чему равен расход воды (или % от объёма в СО) на подпитку, при независимой схеме отопления (через теплообменник)?
Вопрос №2: напомните пожалуйста, объём воды в системе отопления (СО) принимается, в первом приближении, примерно 15л. на 1 кВт нагрузки, так?
Вопрос №3: подпитка СО идёт с холодной воды, какие проблемы ещё могут нас смущать, кроме ХимВодоПодготовки (накипеобразования). И так ли это (накипеобразование и т.п.) трагично, каким оно представляется мне.
PS: заранее благодарю всех ответивших.
Гость







СообщениеНаписано 21.02.08 10:01     Ответить с цитатой

1.В СП рекомендуется подбирать подпиточный насос на 20% от вместимости системы отопления, одновременно подпитка не должна превышать 0,75 % от вместимости системы.
2. При нагревании холодной воды идет выделение кислорода, что может вызвать усиленную коррозию, теплообменник из нержавейки так же боится хлора ( по материалам журнала СОК), накипь может очень быстро забить теплообменник.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 594
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 21.02.08 13:06     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Расчетный расход для выбора подпиточных устройств.

Гость писал(а):
В СП рекомендуется подбирать подпиточный насос на 20% от вместимости системы

Уточняю с пунктами:
1) Для ИТП: "... подача насоса - в размере 20% объема воды, находящейся с в трубопроводах тепловой сети и систем отопления, подключенных к водонагревателю ...", СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", п. 4.14.
2) Для сетей (т.е. не для нашего случая): "... в закрытых системах теплоснабжения - 0.75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления..." с некоторыми уточнениями (прочитаете), СНиП 41-02-2003, "Тепловые сети", п. 6.16. И полностью аналогично в старом СНиП 2.04.07-86, Приложение 23.
3) ПТЭ дополнительно нормируют утечку и в сетях и непосредственно в системах отопления - не более "... 0.25% среднегодового (?) объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней систем теплопотребления в час..." - для сетей и - "... часовая утечка ... не должна превышать ... 0.25% объема воды в системах..." для систем отопления. Заполнение, промывка, открытый ГВС и так далее в этой норме не учитываются. ПТЭ Тепловых энергоустановок 2003, пункты 6.2.29 и 9.2.2.

Таким образом, для выбора оборудования подпитки ИТП - 20% от объема воды в подключенных системах. Норматив утечки (задача эксплуатации) - 0.25% от объема воды.
Для сетей (источник тепла) расчетные цифры на подпитку гораздо меньше, там свои правила - баки аккумуляторы, аварийная подпитка (2%), реальная производительность ХВО.
Неплохо разные требования не путать, иногда бывает перенос требования 0.75% для сетей в ИТП с соответсвующим занижением производительности.

Почему такие цифры? Исходя из разумных экономических требований. Трубопроводы и системы должны быть плотными, потеря 0.25% вполне всем приемлема. Для сетей расчетная подпитка в 3 раза больше, чем нормируемая потеря плюс аварийная подпитка (2%) плюс баки запаса воды (еще 3%) плюс внутренние резервы. Хотя в практике, при аварийных случаях ничего этого не хватит. А в глубоких переходных процессах хватает в притык. Но это отвлеклись.
Для здания разрыв - утечка 0.25%, подпитка 20% тоже понятен. У потребителя своих запасов (резервов) воды нет, время заполнения здания (первого, после ремонта и так далее) должно быть разумным и достаточно коротким - при 20% получается 5 часов расчетно.
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений Подпитка контура отопления Гость ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация 24 06.10.08 12:16 Посмотреть последнее сообщение
Гость
Нет новых сообщений Давление в мембранных баках и подпитка Хочу все знать ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация 6 01.02.08 16:27 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко


 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы