Отключается UPS 50-60/2

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Сервис
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Гость







СообщениеНаписано 02.03.08 12:43    Отключается UPS 50-60/2 Ответить с цитатой

Стоят два UPS 50-60/2 с релейными модулями, раз в пару дней работающий отключается сам по аварии, горит красная лампа на модуле, второй вклчючатся по АВР, потом сигнал снимается. Почему?
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 31
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 03.03.08 14:53     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Срабатывает реле термозащиты. Причина: перегрев обмоток статора. Причины этого: перегрузка двигателя, неполнофазный режим, нарушение режима охлаждения двигателя. Для начала - берите клещи и замеряйте ток. Дальше звоните.