Написано 28.03.08 08:56 Двухступенчатая схема |
|
|
Вопрос: Следет ли соблюдать правила и делать двухступенчатую схему для ГВС или это есть пережиток социализма и смысла в нем нет, достаточно одного теплообменника?
Разумный |
|
Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 700 Откуда: Акватерм
|
Написано 28.03.08 14:35 |
|
|
Тема про двухступку длинная. Требования никто не отменял. Где-то спокойно относятся к одной ступени, где-то обосновывать надо и иногда соглашается надзор. В большой теории для тепловых сетей это есть польза:
- расходы теплоносителя для нагрева ГВС как минимум в 1,5-2 раза меньше становятся;
- общая обратка несколько "холоднее" при водоразборе ГВС.
Проблем, однако, немало с двумя ступенями. Например - многозонный ГВС - к чему подключать I ступени? Работа на малых перепадах - 3-6 м, на все теплообменники перепада может и не хватить. А так - кто как может обосновать. |
|
Гость
|
Написано 10.04.08 16:14 |
|
|
Какие параметры по греющей стороне и нагреваемой стороне должны задаваться для расчетов теплообменников по 1 и 2 ступеням |
|
Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 700 Откуда: Акватерм
|
Написано 10.04.08 19:01 |
|
|
Я, конечно, извиняюсь, но это есть таблица умножения - СП 41-101-95, приложение 3. Там четко и ясно, если касается параметров - разбиение по ступеням, температуры. Сложность обычно одна - жалко (кому?) денег на 2 теплообменника, вот тут и начинаются "оптимизации". И, при большом расходе через первую ступень (с отопительным расходом), теплообменник этой ступени становится немного большим - надо следить по потерям давления. Не беру многозонный подогрев, тут пока просто непонятно. |
|
|
|