Двухступенчатая схема ГВС

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Гость







СообщениеНаписано 28.03.08 08:56    Двухступенчатая схема Ответить с цитатой

Вопрос: Следет ли соблюдать правила и делать двухступенчатую схему для ГВС или это есть пережиток социализма и смысла в нем нет, достаточно одного теплообменника?
Разумный
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 28.03.08 14:35     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Тема про двухступку длинная. Требования никто не отменял. Где-то спокойно относятся к одной ступени, где-то обосновывать надо и иногда соглашается надзор. В большой теории для тепловых сетей это есть польза:
- расходы теплоносителя для нагрева ГВС как минимум в 1,5-2 раза меньше становятся;
- общая обратка несколько "холоднее" при водоразборе ГВС.
Проблем, однако, немало с двумя ступенями. Например - многозонный ГВС - к чему подключать I ступени? Работа на малых перепадах - 3-6 м, на все теплообменники перепада может и не хватить. А так - кто как может обосновать.
Гость







СообщениеНаписано 10.04.08 16:14     Ответить с цитатой

Какие параметры по греющей стороне и нагреваемой стороне должны задаваться для расчетов теплообменников по 1 и 2 ступеням
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 10.04.08 19:01     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Я, конечно, извиняюсь, но это есть таблица умножения - СП 41-101-95, приложение 3. Там четко и ясно, если касается параметров - разбиение по ступеням, температуры. Сложность обычно одна - жалко (кому?) денег на 2 теплообменника, вот тут и начинаются "оптимизации". И, при большом расходе через первую ступень (с отопительным расходом), теплообменник этой ступени становится немного большим - надо следить по потерям давления. Не беру многозонный подогрев, тут пока просто непонятно.
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений ECL Comfort 310 нужна схема Сеть Тепловая автоматика Данфосс 1 18.03.16 16:37 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко


 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group