Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Гость
|
Написано 09.04.08 08:32 Грязный теплообменник |
|
|
По каким признакам легче всего определить, грязный теплообменник или нет? |
|
Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 653 Откуда: Акватерм
|
Написано 09.04.08 16:31 |
|
|
А проще простого:
а) по выражению лица сервисного персонала;
б) по балансу температур, тут сложнее, надо знать каких, в каком режиме, в каком приложении. При наличии работающего КИП и расчетной спецификации это занимает минут 5. |
|
adstern Гость
|
Написано 17.09.09 17:57 |
|
|
по манометрам -:) |
|
Сервис
Регистрация: 17.06.2007 Сообщений: 30 Откуда: Акватерм
|
Написано 18.09.09 10:21 |
|
|
По манометрам - вряд ли.
Перепады маленькие, на уровне нижнего предела измерений, зачастую со сбитым нулем и так далее. Поэтому, по ним что угодно предсказать можно. Кроме совсем дикого случая - забит на 100% и перепад на уровне атмосферы или больше. У нас это совсем редко.
А вот температуры - просто и точно. 4 температуры дают всю информацию и измеряются точно (относительно точно, конечно) и просто. Одно неудобство - нужен режим работы на уровне номинального.
Кроме этого - учиться, учиться, учиться... |
|
adstern Гость
|
Написано 21.09.09 10:47 |
|
|
Приезжаю со своим дифманометром, замеряю перепад на насосе, замеряю перепад на теплообменнике, замеряю ток на насосе, смотрю спецификацию на теплообменник - делаю вывод забит или нет - :) |
|
|
|
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
|
|