Что ответить эксперту

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Гость







СообщениеНаписано 13.05.08 14:54    Что ответить эксперту Ответить с цитатой

Эксперт (Рудаков) не согласен со схемой присоединения системы отопления к тепловым сетям. Схема зависимая, применен трехходвой кран на подаче, далее насос + ECL 100- случай банальный Требует поставить насос на перемычке (Всех напоров хватает)
Гостья
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 578
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 13.05.08 21:37     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Наша позиция тут такая (это касается только ИТП, присоединенных к тепловым сетям, остальные случаи - не так и обсуждаются отдельно!):
1. Насос подмеса может быть только на циркуляции, на прямой или на обратной линии - в принципе все равно.
2. Установка насоса на перемычку есть плохое решение, которое, в большинстве случаев наносит только вред объекту теплоснабжения и не позволяет осуществлять регулирование. Почему - ниже.
3. Применение тут трехходового клапана - см. пункт 2. Надо только двухходовой.
4. ECL 100 - штука хорошая, но совсем уж простенькая. Если объект уровня жилого дома, то лучше ECL 200.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 578
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 14.05.08 17:04     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Идем дальше.
Идея ставить насос на перемычку идет из СП 41 (пункт 3.7). Этот СП писался в в 90-х года, когда ИТП в домах в сегодняшнем понимании в помине не было. Применили принципы ЦТП. При последующем (через 10 лет) получении опыта по строительству ИТП стало понятно, что в именно в ИТП эта схема не хороша. Все новые правила (например, МГСН 2.01.99, пункт 4.3.6 и так далее) уже рекомендуют ставить подаче или обратке. Однако и СП 41 дает право проектировщику применять правильные, принятые им решения - пункт 3.20.
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2013   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Visitor Map
Rambler's Top100 Free Internet Security - WOT Web of Trust