Гидравлическое сопротивление ТА

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Теплообменники
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Igor
Гость






СообщениеНаписано 05.06.08 22:13    Гидравлическое сопротивление ТА Ответить с цитатой

Подскажите, сколько в среднем составляет сопротивление водоводяного пластинчатого теплообменника.?
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 578
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 06.06.08 09:04     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Для стандартных приложений (отопление, например) и расходов (скажем, 2-50 т/ч) средние потери 2-5 м Н2О. Что есть "средние" - это мы так считаем теплообменники. Можно сделать 0,5 Н2О, будет большой и дорогой (иногда нужно так), можно сделать 10-15 Н2О, будет маленький и весьма эффективный (при гарантированных больших располагаемых перепадах). Но обычно принимаем "серединку" - 2-5 метров.