СообщениеНаписано 09.11.08 11:34    Сервисные выезды в санаторий «Самоцвет», осень 2003-2005 Посмотреть профильОтветить с цитатой

Сервисные выезды в санаторий «Самоцвет».
сентябрь 2003 - ноябрь 2005.
В Свердловской области, Алапаевском районе (120 км. от г. Екатеринбурга), после завершения первой очереди реконструкции открывается курорт европейского уровня «Самоцвет». Основной профиль лечения в «Самоцвете» - грязевой. Особое внимание при подготовке к открытию было уделено вопросам комфорта и сервиса.
Пока в санатории есть только лечебный корпус, который оборудован самым современным диагностическим оборудованием, и гостиница на 150 мест. На территории курорта расположено уникальное грязевое озеро. Строительство второй очереди курорта - отеля и бассейна - закончится к концу 2006 года. Всего курорт будет рассчитан на 350 мест.
На данный объект фирмой «Акватерм» был поставлен ряд оборудования, в том числе станция повышения давления Hydro 2000 MS 3 CR 64-4-2 PFU.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1431
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 09.11.08 11:36     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Красивый вид. На холме виднеются остатки старой церквушки.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1431
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 09.11.08 11:37     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1431
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 09.11.08 11:38     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Главный корпус санатория.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1431
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 09.11.08 11:41     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Водонапорная башня, 35 метров в высоту.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1431
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 09.11.08 11:41     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1431
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 09.11.08 11:42     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Южный вид с водонапорной башни.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1431
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 09.11.08 11:43     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Северный вид.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1431
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 09.11.08 11:43     Посмотреть профильОтветить с цитатой

В сентябре 2003 года на курорте была смонтирована и запущена станция ХВС II подъема — Hydro 2000 MS 3 CR 64-4-2 PFU. Станция поднимает воду на водонапорную башню. В бак водонапорной башни опущен измерительный зонд, который токовым сигналом (4-20 мА) включает и выключает станцию в зависимости от уровня наполнения башни.

Ниже представлена интересная хронология работ сервисной службы «Акватерм» по этой станции.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1431
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 09.11.08 11:44     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Хронология:

1. Октябрь/ноябрь 2003. Электромонтаж и пуско-наладка насосной станции. Выгорает аналоговый вход PFU — на водонапорной башне ранее установлена сигнализация уровня воды на 220 В. Замена PFU по гарантии.

2. Ноябрь/декабрь 2003. Пропускает обратный клапан одного из насосов. Замена по гарантии.

3. Сентябрь 2004. После сильной грозы выход из строя PFU (модуль напряжения). Замена по гарантии.

4. Июнь/июль 2005. Выход из строя PFU и датчика давления. Замена по гарантии.

5. Август 2005. Из-за сильной грозы вышел из строя PFU (измерительный зонд). Контролер был заменен по гарантии. Вместо зонда решили использовать датчик давления MBS 3000 (0-1 бар), который поместили в пластиковую бутылку из под йогурта и залили компаундом.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1431
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 09.11.08 11:45     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Измерительный зонд производства «Акватерм».

В ноябре 2005 станция запущена с самодельным зондом и успешно работает по настоящее время.
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Поездки Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2013   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Visitor Map
Rambler's Top100 Free Internet Security - WOT Web of Trust