+7 (343) 345 27 08
Екатеринбург
+7 (351) 217 17 77
Челябинск

← Как проехать?

c 1996 года
 FAQ   Поиск   Пользователи   Группы   Регистрация   Профиль       
Логин:  Пароль:  
Программа расчета остывания здания

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
zr84

Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 2



Отправить личное сообщениеzr84 is offline 

СообщениеНаписано 25.08.09 20:26    Программа расчета остывания здания Посмотреть профильОтветить с цитатой

Выкладываю программу "РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЪЕКТА"
Что делает программа:
При нарушении режима теплоснабжения объекта меняется и внутренняя температура воздуха
Как измениться температура Твн, обратки Т2?
Какой первичный расход нужен для покрытия дефицита тепла?
Программа позволяет в первом приближении ответить на эти вопросы
Расчеты основаны на приближенной математической модели теплового баланса между подачей количества тепла
и тепловыми потерями объекта


Скриншот интерфейса
 Имя:
 Cool1-2.jpg

Скачать
 Размер:  379.78 KB
 Скачано:  2984 раз(а)

Программа
 Имя:
 Cool1-2.rar

Скачать
 Размер:  85.79 KB
 Скачано:  2849 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 586
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 25.08.09 22:12     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Немного теории к этому вопросу, будет цитата из, извиняюсь, не помню откуда:

Цитата:
Если прекратить на время подачу теплоносителя в систему водяного отопления, то помещения начнут остывать. Темп остывания зависит от теплоемкости строительных конструкций, термического сопротивления наружных ограждений, температуры наружного воздуха, скорости ветра. Остывание происходит по экспоненте. Температуру воздуха в помещении t через z часов остывания можно определить по уравнению:

tвозд = tn + (tвн.р - tn)e, где

е=(-z/B),
tn - температура наружного воздуха во время отключения системы отопления,
tвн.р - температура внутреннего воздуха перед отключением,
z - число часов остывания,
В - коэффициент аккумуляции тепловой энергии отапливаемым помещением. Этот коэффициент имеет размерность (час), и потому его называют еще постоянной времени помещения.

Значение коэффициента аккумуляции для каждого здания или помещения может определяться опытным путем или расчетом. В этой работе не ставится задача определения величин В. Для нас важно знать лишь возможный диапазон, внутри которого находятся эти величины, с тем, чтобы, принимая во внимание характерные значения, оценить возможности реализации регулирования теплопотребления зданий методом периодического прерывания потока теплоносителя. Из литературы известно, что постоянная времени для жилых и общественных зданий массового строительства, построенных по нормативам теплозащиты 60-80-х годов, находится в интервале значений 50<B<150 часов, причем меньшему значению В соответствует здание из легчайших строительных конструкций, а массивные дома характеризуются более значительными величинами постоянной времени.

На рисунке построены кривые охлаждения воздуха в помещениях из конструкций, значением В=60 ч.

Рисунок показывает, что при нулевой температуре на улице воздух помещения охладится от начальной температуры + 18С до + 10С почти за десять часов, и примерно столько же времени потребуется для охлаждения внутреннего воздуха до отрицательной температуры при двадцатиградусном морозе.


Вот к этому картинка:


И вот к этому таблица остывания от ВНИИПИЭнергопром (УО) от 1981 года:


Таблица остывания от ВНИИПИЭнергопром
 Имя:
 scan21082009033336.pdf

Скачать
 Размер:  23.64 KB
 Скачано:  2023 раз(а)

zr84.
Гость






СообщениеНаписано 26.08.09 00:24     Ответить с цитатой

Доброй ночи.
Уважаемый Коваленко
Касательно остывания здания у меня есть прога, по которой сделал сравнительный анализ с данными ВНИИПИЭнергопром. Прикладываю результаты. Там видно, что совпадение при коэфф. аккумуляции=45
Относительно методики ВНИИПИЭнергопром есть ли у Вас она, или ссылка на нее?


 Имя:
 TableCool.rar

Скачать
 Размер:  1.15 MB
 Скачано:  2784 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 586
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 26.08.09 00:37     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Увы, ни программы, ни ссылки нет. Только распечатка. Но:

Попалось в МДС 41-6.2000:

И цитата из этого документа:
Цитата:
Замораживание трубопроводов в подвалах, на лестничных клетках и чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8°С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в табл. 1.

На основании приведенных данных можно оценить время для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания конструкции инженера Лагутенко, коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа которых равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20°С, то по табл. 1 определяется темп падения температуры (1,1°С в час). Время снижения температуры в квартире с 18 до 8°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя в трубах, определится как (18 - 8):1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то время, необходимое на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, определяется по зданию с наименьшим коэффициентом аккумуляции.


К чему это - может в программе прямо точку дать 8°С и расчет времени до нее сделать - как отдельное окно? Именно для одной цели - расчет времени до этой температуры? Отдельное окно - простое, без лишних параметров, тогда им спокойно жилищники могут пользоваться.
zr84.
Гость






СообщениеНаписано 26.08.09 00:39     Ответить с цитатой

Уважаемый. Спасибо за ссылку и ценные предложения. Будем думать
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> ИТП, расчеты, схемы, эксплуатация Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2013   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Visitor Map
Rambler's Top100 Free Internet Security - WOT Web of Trust