К вопросу о температуре конца

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Полезности
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 12.05.10 04:57    К вопросу о температуре конца Посмотреть профильОтветить с цитатой

Перенесено из раздела "Школа бальных танцев" проекта "Байда"

Сколько поле не квантуй, все равно получишь поле.

А.М. Колишевич, лекция по теории поля для студентов ТЭФ УПИ, 1980 год

Все энергетики прекрасно знают практику применения U-образных (или О-образных) импульсных трубок.

Практика такова: один конец горячий (например, врезан в паропровод с температурой 270 градусов), второй холодный (имеет температуру окружающего воздуха плюс немного) и к нему присоединен какой-нибудь датчик (давления). Все стандартные датчики имеют допустимую температуру в зоне измерительного элемента не более 70 градусов и основное назначение трубки – охладить импульс (и, конечно, красиво держать манометр).

Трубки бывают двух типов, U-образные или О-образные. Диаметр от 10 до 15 миллиметров, общая длина около 50 сантиметров, изготовление либо заводское либо самоделка. С практикой все.

Когда дело дошло до теории, все стало несколько хуже. На вопросы «на сколько градусов охлаждается импульс?» и «какая длина трубки должна быть при каких-то температурах?» с ходу вразумительного ответа наши сотрудники ответы не смогли дать. Теорию тепломассообмена никто не помнит, порядочный учебник или справочник сразу в руки не попался, а ответить клиенту надо было быстро (клиент и сам знал, что обычно никаких проблем нет, но его с толку сбил один специалист-консультант).

Проделали эксперимент (спасибо сервисному отделу). Горячий конец трубки (диаметр 10 мм, длина 50 см, тип U) нагрели до 200 градусов, холодный конец при этом имел получился с температурой 30 градусов (наружный воздух 22 градуса, водой не заполняли, мерили пирометром). Запас до допустимых значений большой. Можно прикручивать датчики спокойно.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 12.05.10 04:58     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Кстати о «прикручивать»: общие нормальные правила для тех, кто не помнит – трубопровод, затем штуцер, затем вентиль (называется «коренной»), затем импульсная трубка, затем вентиль (называется «отсечной», желательно ставить трехходовой для возможность проверки датчика на «ноль»), и только теперь манометр. По креплению манометра: «на подмотку» ставят только сантехники, порядочные монтажники применяют плоскую шайбу из отожженной меди, при этом, конечно, отсечной вентиль должен быть вентилем для манометров, а не левым «итальянским» шаровым краником).

Еще одно кстати: если у кого есть удобная формула или методика расчета охлаждения стержня при нагреве с одной стороны, напишите, пожалуйста мне (т.е Андрею Коваленко kovalenko.aquaterm@mail.ur.ru).
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Полезности Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group