СообщениеНаписано 14.06.08 14:00    Важные параметры Посмотреть профильОтветить с цитатой

Температрура внутреннего воздуха
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные":
Цитата:
9.4 Система отопления и вентиляции здания должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных параметров, установленных ГОСТ 30494, при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства.

ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" определяет следующие параметры в холодный период года, например:
- жилые комнаты: 20-22°С (оптимальная), 18-24°С (допустимая);
- помещения категории 2 (школы, офисы): 19-21°С (оптимальная), 18-23°С (допустимая);
и так далее (полный текст во вложении). Там же приведены методы контроля.

Дополнительно надо смотреть на несколько постов ниже.


ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
 Имя:
 ГОСТ 30494-96.doc

Скачать
 Размер:  159 KB
 Скачано:  6539 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 14.06.08 15:12     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Температура приборов и трубопроводов в общественных зданиях
СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения":
Цитата:
7.9. Для обеспечения безопасности следует соблюдать следующие правила:
- температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 °С, допускается 90 °С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком, температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40°С;
- температура горячего воздуха на расстоянии 10 см от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70°С;
- температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60°С.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 14.06.08 15:26     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Расчетная температура, отдельные ветви, воздушные завесы в общественных зданиях.
СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения":
Цитата:
9.5. Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует принимать 18°С.
9.6. Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное регулирование температуры воздуха. Системы отопления здания должны быть оснащены приборами для уменьшения требуемого теплового потока в нерабочее время. При централизованном снабжении холодной и горячей водой, электроэнергией, газом и теплом и при наличии в здании нескольких групп помещений, принадлежащих разным организациям или собственникам, каждая такая группа помещений должна быть оснащена приборами учета расхода энергии и воды.
9.7. Теплоснабжение зданий, как правило, должно предусматриваться от центрального теплового пункта с обязательной установкой теплосчетчика.
9.8. Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников теплоты согласно СНиП 41-01, СНиП II-35. При этом размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами.
9.9. Подачу тепла для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения следует предусматривать по раздельным трубопроводам из теплового пункта.
9.10. Отдельные ветви трубопроводов водяного отопления следует предусматривать для конференц-зала, обеденного зала в столовых, вестибюля, фойе, кулуаров. Для конференц-залов с числом мест до 400 и обеденных залов с числом посадочных мест до 160 при их размещении в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать.
9.11. Воздушно-тепловые и воздушные завесы в главных входах в здания следует предусматривать при условии, если расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства (расчетные параметры Б) составляет минус 15 °С и ниже и количество работающих в здании более 200 чел.

Комментарии к этому:
- пункт 9.5: не путать с нормативными температурами, эти 18°С для расчета (а почему?);
- пункт 9.9: это 6-и трубка, как минимум. Не очень ясно такое прямое указание;
- пункт 9.10: тут совсем непонятно - а зачем? Зачем "кулуару" отдельная труба? Узнать бы причину таких не очень суразных требований;
- пункт 9.11: с одной стороны правильно, а с другой холодно будет, это точно при больших входных группах.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 14.06.08 15:57     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Туалеты и курительные
Тут я просто не мог мимо пройти.
СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения", приложение Д, Таблица Д.3:
Цитата:
Туалеты для сотрудников: 1 унитаз на 45 мужчин и 30 женщин, 1 писсуар на 45 мужчин, 1 умывальник на 40 мужчин и 27 женщин.
Курительные: 0,02 м2 на 1 сотрудника. Не менее 8 м2. Устраивается при численности сотрудников более 200 человек.


Ну, и сам СНиП с массой полезной информации:


СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения
 Имя:
 СНиП 31-05-2003.doc

Скачать
 Размер:  331.5 KB
 Скачано:  6976 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 14.06.08 19:11     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Поквартирный учет
Тут я подробности не очень понимаю и не знаю. Кто может проконсультировать:
Скрыто: 
Светлана Никитина, Данфосс, звоните ей!
.
Тем не менее, вот 2 документа Данфосс (и Данфосс совместно с АВОК). Взяты с Телового портала Данфосс:


Распределители стоимости потребленной теплоты
 Имя:
 standard_abok.doc

Скачать
 Размер:  350.5 KB
 Скачано:  6645 раз(а)

Методика распределения тепловой энергии между потребителями на основании показаний квартирных приборов учета
 Имя:
 mdk 4-07.2004.pdf

Скачать
 Размер:  141.33 KB
 Скачано:  7243 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 15.06.08 12:34     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Горячая и холодная вода как коммунальная услуга
Постановление Правительства РФ № 307. Основополагающий документ по определению качества услуг ЖКХ.

В Постановлении 42 страницы. Для тщательной работы со своей управляющей компанией надо изучить все. Нас, как теплотехников, волнуют, в частности, параметры теплоносителей ("Требования к качеству коммунальных услуг").
Часть из них по водоснабжению:
Цитата:
1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года. Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа.
3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см). Отклонение давления не допускается.
4. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года. Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение одного месяца;
4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа;
для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам.
5. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора:
не менее 60°С - для открытых систем централизованного теплоснабжения;
не менее 50°С - для закрытых систем централизованного теплоснабжения;
не более 75°С - для любых систем теплоснабжения.
Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора:
в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°С;
в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 3°С.
7. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см). Отклонение давления не допускается.

Хотел бы обратить внимание на то, что:
- температуры ГВС даны в точке водоразбора (а не в точке приготовления!);
- допустивое верхнее давление ГВС меньше, чем ХВС (4,5 бара и 6 бар соответственно), что не очень хорошо;
- существует ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" (в Постановлении есть ссылка на него), который говорит:
Цитата:
4.16.3. Температура горячей воды в точках водоразбора у потребителей должна быть от 50 до 75°C [20].

Ссылка [20] - это есть СанПиН 4723-88 "Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", который, в свою очередь, определяет:
Цитата:
1.7. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. Примечание. Для системы горячего водоснабжения из оцинкованных труб при закрытой системе теплоснабжения допускается иметь температуру воды не ниже 50°С и не выше 60°С. В этих условиях после проведения ремонтных работ или устранения аварийных ситуаций в системах необходимо поддерживать температуру на уровне 75°С в течение 48 часов.

Последнее предложение написано понятно для чего, вот только как это реализовывать?

Примечание конца 2009 года. СанПИН изменили (он теперь стал СанПиН 2.1.4.2496-09, написано ниже). Фразу про "...допускается ... не ниже 50°С...) убрали. Сильный ход от Онищенко. Теплотехник, однако.

Ну, и сами документы во вложении. Обращаю внимание, что а) выше приведены выдержки из текстов, для применения документы надо знать целиком; б) во вложении не официальные версии, могут быть ошибки и неучтенные изменения.


Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия.
 Имя:
 ГОСТ Р 51617-2000.doc

Скачать
 Размер:  433.66 KB
 Скачано:  6435 раз(а)

Постановление Правительства РФ № 307
 Имя:
 Постановление Правительства РФ 307.doc

Скачать
 Размер:  425 KB
 Скачано:  6259 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 15.06.08 18:01     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Отопление. Температуры и давления. Как коммунальная услуга.
Постановление Правительства РФ № 307. Основополагающий документ по определению качества услуг ЖКХ.

Следующая часть цитат относится к отоплению:
Цитата:
14. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода. Допустимая продолжительность перерыва отопления:
не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца;
не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 12°С до нормативной;
не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 10°С до 12°С;
не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 8°С до 10°С.
15. Обеспечение температуры воздуха:
в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах +20°С), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31°С и ниже +20 (+22)°С;
в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000.
Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C. Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°C.
Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается.
16. Давление во внутридомовой системе отопления:
с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);
с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.
Отклонение давления более установленных значений не допускается.

Сам документ - один пост выше.
И дополнительно по температурам в помещениях надо смотреть на несколько постов выше.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 15.06.08 18:30     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Промывка трубопроводов ГВС, деаэрации, первый пуск, баки-аккумуляторы
СанПиН 4723-88 "Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения".

В СанПиНе есть много полезных слов:
Цитата:
2.1. Исходная вода для систем горячего водоснабжения, поступающая непосредственно на теплоисточники и тепловые пункты, должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".
2.3. Возможность применения различных систем горячего водоснабжения... Однако с позиций наибольшей надежности в санитарном отношении предпочтение при проектировании следует отдавать централизованному горячему водоснабжению, присоединенному к закрытым системам теплоснабжения или системам с отдельными сетями горячего водоснабжения.
2.4. В целях обеспечения эпидемической надежности горячей воды при открытых системах теплоснабжения применяемая деаэрация должна проводиться при температуре не менее 100° (атмосферная).
2.5. Конструкция баков-аккумуляторов в системах горячего водоснабжения должна исключать аварийные ситуации, попадание внутрь бака загрязнений через выхлопные устройства, а также вынос осадков из нижней части баков в сеть горячего водоснабжения. Установка баков-аккумуляторов горячей воды в жилых кварталах не допускается.
2.11. Новые тепловые сети открытых систем теплоснабжения и связанные с ними системы отопления, а также сети горячего водоснабжения независимо от вида системы теплоснабжения, должны подвергаться гидропневматической промывке. Промывка производится водой хозяйственно-питьевого качества до полного осветления промывочной воды с последующей дезинфекцией. Дезинфекция осуществляется заполнением трубопроводов водой с содержанием активного хлора в дозе 75 - 100 мг/дм3 при времени контакта не менее 6 часов.
Скорость водовоздушной смеси при промывке должна превышать расчетную не менее, чем на 0,5 м/с на каждом промываемом участке.
2.12. Промывка и дезинфекция тепловых сетей открытых систем теплоснабжения, а также систем горячего водоснабжения, должны проводиться строительно-монтажной организацией, лабораторный контроль качества промывки - ведомственной службой. Местные органы санитарно-эпидемиологической службы ставятся в известность о времени проведения работ и конкретных адресах для осуществления выборочного контроля.
Результаты промывки и дезинфекции оформляются актом и представляются в санитарно-эпидемиологическую станцию вместе с результатами лабораторных исследований.
2.13. Разрешение на ввод в эксплуатацию систем горячего водоснабжения выдается комиссией. В работе комиссии принимает участие представитель органов государственного санитарного надзора, который подписывает акт в случае, если все построенные сооружения и качество подаваемой горячей воды отвечают требованиям настоящих Правил.
4.1. Тепловые сети открытых систем теплоснабжения и непосредственно связанные с ними отопительные системы, а также сети и системы горячего водоснабжения, после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водовоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0,5 м/с с последующей дезинфекцией.
4.2. Сети открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, диаметром до 200 мм и протяженностью до 1 км, а также системы отопления и вентиляции (оборудованные конвекторами, калориферами, греющими панелями), по согласованию с органами государственного санитарного надзора, разрешается не подвергать хлорированию, а дезинфицировать путем промывки горячей водой, имеющей температуру не ниже 85 - 90°С.

Комментарии:
- трубопроводы и системы ГВСподлежат промывке и дезинфекции после монтажа и ремонта;
- новые системы ГВС сдаются с представителем государственного санитарного надзор в соответсвующем порядке и по соответсвующим актам.


СанПиН 4723-88 Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения
 Имя:
 СанПиН 4723-88.doc

Скачать
 Размер:  119.5 KB
 Скачано:  6421 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 15.06.08 19:39     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Давление в системах отопления

СНиП 2.04.05-91* (2003). Отопление, вентиляция, кондиционирования.
Цитата:
3.3.* ...Параметры теплоносителя (температура, давление) в системах отопления с трубами из термостойких полимерных материалов не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в нормативной документации на их изготовление, но не более 90°С и 1,0 МПа.

Новая редакция этого СНиП (СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"):
Цитата:
6.1.2 ...В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90°С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

МГСН 4.19-05 "Многофункциональные высотные здания и комплексы"
Цитата:
9.15. Давление в любой точке систем теплоснабжения каждой зоны при гидродинамическом режиме (как при расчетных расходах и температуре воды, так и при возможных отклонениях от них) должно обеспечивать заполнение системы водой, предотвращать вскипание воды и не превышать значения, допустимого по прочности оборудования (теплообменников, баков, насосов и др.), арматуры и трубопроводов.
9.18. Теплообменники, насосы и другое оборудование, а также арматуру и трубопроводы следует выбирать с учетом гидростатического и рабочего давления в системе теплоснабжения, а также предельного пробного давления при гидравлическом испытании. Рабочее давление в системах следует принимать на 10% ниже допустимого рабочего давления для всех элементов систем.

ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" и Постановление Правительства РФ № 307 (нумерация пункта дана по Постановлению:
Цитата:
16. Давление во внутридомовой системе отопления:
с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);
с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.

ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Определяет основной принцип соединения устройств с разным давлением:
Цитата:
2.8.13. Трубопровод, расчетное давление которого ниже давления питающего его источника, должен иметь редуцирующее устройство с манометром и предохранительным клапаном, которые устанавливаются со стороны меньшего давления.
2.8.14. Редукционные устройства должны иметь автоматическое регулирование давления...
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 22.06.08 22:58     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Надежность и отказы. Определения

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
 Имя:
 ГОСТ 15467-79.doc

Скачать
 Размер:  339.5 KB
 Скачано:  7262 раз(а)

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.
 Имя:
 ГОСТ 27.002-89.doc

Скачать
 Размер:  383.5 KB
 Скачано:  6594 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 19.09.08 09:28     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Начало отопительного сезона

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2003

Критерии начала и окончания
Цитата:
11.7. Отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, и заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и выше. Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с энергоснабжающей организацией.


Пробные топки
Цитата:
11.6. Для проверки готовности систем отопления и системы теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде перед его началом проводятся пробные топки. Пробные топки проводятся после окончания работ по подготовке системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Начало и продолжительность пробных топок определяются графиком теплоснабжающей организацией, который следует согласовывать с органом местного самоуправления и доводить до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала пробной топки.


Подготовка ИТП
Цитата:
11.5. Для проверки готовности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов проверяется и оформляется актами:
- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
- состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов;
- работоспособность защиты систем теплопотребления;
- наличие паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- плотность оборудования тепловых пунктов;
- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.


Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2003
 Имя:
 ПТЭ тепловых энергоустановок.doc

Скачать
 Размер:  1.02 MB
 Скачано:  7393 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 19.09.08 09:33     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Эксплуатация ИТП

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2003

Эксплуатационные требования
Цитата:
9.1.52. Основными задачами эксплуатации являются:
- обеспечение требуемого расхода теплоносителя для каждого теплового пункта при соответствующих параметрах;
- снижение тепловых потерь и утечек теплоносителя;
- обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудования теплового пункта.
9.1.53. При эксплуатации тепловых пунктов в системах теплопотребления осуществляется:
- включение и отключение систем теплопотребления, подключенных на тепловом пункте;
- контроль за работой оборудования;
- обеспечение требуемых режимными картами расходов пара и сетевой воды;
- обеспечение требуемых инструкциями по эксплуатации и режимными картами параметров пара и сетевой воды, поступающих на теплопотребляющие энергоустановки, конденсата и обратной сетевой воды, возвращаемых ими в тепловую сеть;
- регулирование отпуска тепловой энергии на отопительно-вентиляционные нужды в зависимости от метеоусловий, а также на нужды горячего водоснабжения в соответствии с санитарными и технологическими нормами;
- снижение удельных расходов сетевой воды и утечек ее из системы, сокращение технологических потерь тепловой энергии;
- обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудования теплового пункта;
- поддержание в работоспособном состоянии средств контроля, учета и регулирования.
9.1.55. Тепловые пункты периодически не реже 1 раза в неделю осматриваются управленческим персоналом и специалистами организации. Результаты осмотра отражаются в оперативном журнале.
9.1.57. В случае возникновения аварийной ситуации потребитель тепловой энергии извещает диспетчера и (или) администрацию эксплутационного предприятия для принятия срочных мер по локализации аварии и до прибытия персонала эксплутационного предприятия, ограждает место аварии и устанавливает посты дежурных.
9.1.58. Включение и выключение тепловых пунктов, систем теплопотребления и установление расхода теплоносителя производится персоналом потребителей тепловой энергии с разрешения диспетчера и под контролем персонала энергоснабжающей организации.
9.1.59. Испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием представителя энергоснабжащей организации. Результаты проверки оформляются актом.
9.1.60. Опробование работы систем отопления производится после получения положительных результатов испытаний систем на плотность и прочность.
Опробование систем отопления в обвод элеваторов или с соплом большего диаметра, а также при завышенном расходе теплоносителя не допускается.
9.1.61. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта должно быть на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) больше статического давления системы теплопотребления, присоединенной к тепловой сети по зависимой схеме.
9.1.62. Повышение давления теплоносителя сверх допустимого и снижение его менее статического даже кратковременное при отключении и включении в работу систем теплопотребления, подключенных к тепловой сети по зависимой схеме, не допускается. Отключение системы следует производить поочередным закрытием задвижек, начиная с подающего трубопровода, а включение - открытием, начиная с обратного.
9.1.63. Включение тепловых пунктов и систем паропотребления осуществляется открытием пусковых дренажей, прогревом трубопровода пара, оборудования теплового пункта и систем паропотребления. Скорость прогрева зависит от условий дренажа скапливающегося конденсата, но не выше 30 °С/час.
9.1.64. Распределение пара по отдельным теплоприемникам осуществляется настройкой регуляторов давления, а у потребителей с постоянным расходом пара - установкой дроссельных диафрагм соответствующих диаметров.


Персонал
Цитата:
2.2.3. При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника из числа управленческого персонала и специалистов, не имеющего специального теплоэнергетического образования, но прошедшего обучение и проверку знаний в порядке, установленном настоящими Правилами.
2.2.4. Руководитель организации может назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений.
Если такие лица не назначены, то ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений, независимо от их территориального расположения, несет ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации.

9.1.54. Эксплуатация тепловых пунктов осуществляется оперативным или оперативно-ремонтным персоналом.
Необходимость дежурства персонала на тепловом пункте и его продолжительность устанавливаются руководством организации в зависимости от местных условий.
9.1.56. Эксплуатация тепловых пунктов, находящихся на балансе потребителя тепловой энергии, осуществляется его персоналом. Энергоснабжающая организация осуществляет контроль за соблюдением потребителем режимов теплопотребления и состоянием учета энергоносителей.

2.2.5. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и ее подразделений обеспечивает:
- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии; эксплуатацию их в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил техники безопасности и другой нормативно-технической документацией;
- соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения;
- рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов; разработку и выполнение нормативов их расходования;
- учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок;
- разработку мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов;
- эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов, а также учет тепловой энергии и теплоносителя;
- своевременное техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок;
- ведение установленной статистической отчетности;
- разработку должностных инструкций и инструкций по эксплуатации;
- подготовку персонала и проверку его знаний настоящих Правил, Правил техники безопасности, должностных инструкций, инструкций по эксплуатации, охране труда и других нормативно-технических документов;
- разработку энергетических балансов организации и их анализ в соответствии с установленными требованиями;
- наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все тепловые энергоустановки;
- разработку, с привлечением специалистов структурных подразделений, а также специализированных проектных и наладочных организаций, перспективных планов снижения энергоемкости выпускаемой продукции; внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий, утилизационных установок, использующих тепловые вторичные энергоресурсы, а также нетрадиционных способов получения энергии;
- приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок;
- выполнение предписаний в установленные сроки и своевременное предоставление информации о ходе выполнения указанных предписаний в органы государственного надзора;
- своевременное предоставление в органы госэнергонадзора и Госгортехнадзора России информации о расследовании произошедших технологических нарушениях (авариях и инцидентов) в работе тепловых энергоустановок и несчастных случаях, связанных с их эксплуатацией.

2.3.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется подготовленным персоналом. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.
С целью предупреждения аварийности и травматизма в организации следует систематически проводить работу с персоналом, направленную на повышение его производственной квалификации.


Это только выдержки. Для решения задач, определенных ПТЭ - читаем полностью и учим наизусть.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 04.03.09 21:09     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Устройство общественных уборных
Тут снова я мимо пройти не мог...

Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных. Утверждены зам. Главного государственного санитарного врача СССР. 19 июня 1972 г., № 983-72

Цитата:
Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м2, высота помещений в отдельно стоящих сооружениях не менее 2,8м в подземных уборных и 3,2 м в наземных. При устройстве уборных в габаритах общественных зданий высота их должна быть равной высоте основного здания.


Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных
 Имя:
 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных, 983-72.doc

Скачать
 Размер:  40.5 KB
 Скачано:  7100 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 09.04.09 22:00     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Нормы расхода этилового спирта

Нормы расхода этилового спирта для организаций и предприятий Министерства энергетики и электрификации СССР, РД 34.10.410, 1989 год.

Цитата:

Подготовлены отделом нормирования материальных ресурсов института "Оргэнергострой" с привлечением Экономтехэнерго и ЦКБ ВПО "Союзэнергоремонт"

Нормы распространяются на применение технического спирта этилового ректификованного (ГОСТ 183000-72) и гидролизного (ГОСТ 17299-78), пищевого (ГОСТ 5962-67).
Единицей изменения этилового спирта является единица объема (мл, л, декалитр) безводного спирта (абсолютного алкоголя) при температуре + 20С.

При проведении промывочных операций и испытаний в спиртовых ваннах необходимо предусматривать возврат этилового спирта, бывшего в употреблении.

Потери крепости спирта после проведения работ устанавливаются химической лабораторией предприятия.
Отработанный спирт подлежит регенерации (очистке) или фильтрации от механических примесей для последующего его использования на менее ответственных операциях в соответствии с заключением химической лаборатории.

Спирт, непригодный для дальнейшего использования, загрязненный токсическими веществами, по заключению химической лаборатории подлежит уничтожению.


Нормы расхода этилового спирта
 Имя:
 normy_spirta.doc

Скачать
 Размер:  1.83 MB
 Скачано:  21038 раз(а)

Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 24.08.09 09:16     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Надежность теплоснабжения

Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, МДС 41-6.2000

Цитата:
Замораживание трубопроводов в подвалах, на лестничных клетках и чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8°С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в табл. 1.


Цитата:
На основании приведенных данных можно оценить время для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания конструкции инженера Лагутенко, коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа которых равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20°С, то по табл. 1 определяется темп падения температуры (1,1°С в час). Время снижения температуры в квартире с 18 до 8°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя в трубах, определится как (18 - 8):1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то время, необходимое на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, определяется по зданию с наименьшим коэффициентом аккумуляции.

Цитата:
Для гидравлических испытаний теплопотребляющих установок (систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) перед началом отопительного периода (после ремонта) Правилами технической эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей (п.п. 3.2.10 и 3.2.12) регламентировано следующее давление воды (табл. 3).


Цитата:
При планировании подготовки теплоснабжающих организаций к отопительному периоду необходимо оценить их готовность к проведению аварийно-восстановительных работ в системах коммунального теплоснабжения, которая базируется на показателях:
• укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
• оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
• наличия основных материально-технических ресурсов;
• укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Показатель укомплектованности персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.
Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:
(формула в тексте документа)
Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.
Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания (Кист) вычисляется как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт) к потребности.
Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот = 0,25 • Кп + 0,35 • Км + 0,3 • Ктр + 0,1 • Кист (6)
Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
а) "удовлетворительная готовность" - при Кгот = 0,85 - 1,0; при значении любого из показателей (Кп; Км; Ктр) ниже 0,75 оценка снижается до "ограниченной готовности";
б) "ограниченная готовность" - при Кгот = 0,7 - 0,84; при значении любого из показателей (Кп; Км; Ктр) ниже 0,5 оценка снижается до "неготовности";
в) "неготовность" - при Кгот ниже 0,7.

И в приложении приведены бланки Актов готовности к отопительному сезону сетей и ИТП. Так, что документ полезный, читаем полностью:


МДС 41-6.2000
 Имя:
 МДС 41-6.2000 Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения.doc

Скачать
 Размер:  201.5 KB
 Скачано:  7844 раз(а)

Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Полезности Часовой пояс: GMT+5, Урал
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group