+7 (343) 345 27 08
Екатеринбург
+7 (351) 217 17 77
Челябинск

← Как проехать?

c 1996 года
 FAQ   Поиск   Пользователи   Группы   Регистрация   Профиль       
Логин:  Пароль:  
Примеры обвязок
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Теплофак -> Полезности
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 700
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 12.04.08 11:19    Примеры обвязок Посмотреть профильОтветить с цитатой

УКУТ в Швеции

Здесь видны только датчики температуры и сами приборы учета.

Пломбы (красные) стоят в каждом возможном месте доступа : крышки датчиков, клемные коробки (3 штуки), сами приборы.
Приборов учета 2: один для энергоснабжающей организации, второй контрольный владельца здания. У них так я неоднократно встречал.
Хорошо видно способ теплоизоляции: внутри недорогая минвата, снаружи пластиковая съемная окожушка. Удобно монтировать, недорого и красиво.

Место установки: ИТП стадиона в г. Мальме, Швеция
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 13.04.08 16:38     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Шкаф управления в Швеции

Здесь только автоматы защиты и контакторы, логические блоки и контроллер в другом шкафу.

Место установки: ИТП стадиона в г. Мальме, Швеция
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 13.04.08 16:55     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Теплообменник отопления

Теплообменник установлен в кожухе (снята передняя панель).
Датчик температуры для контроллера врезной.

Место установки: ИТП стадиона в г. Мальме, Швеция
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 13.04.08 17:00     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Теплообменник ГВС в Швеции

Теплообменник установлен в кожухе.
Схема подключения ― двухступенчатая. Применен моноблок Alfa Laval (как бы два независимых пакета пластин в одной раме, 6 патрубков, патрубки расположены несколько нетрадиционно ― очень старая модель).
Обвязка со стороны горячей воды из нержавеющей стали.
Регулирующих клапанов установлено два параллельно.

Место установки: ИТП стадиона в г. Мальме, Швеция
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 13.04.08 17:03     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Циркуляционные насосы, «сухой» ротор, in-line.


Две пары одиночных насосов, в паре ― один рабочий, второй резервный. Двигатели подключены к внешним частотным преобразователям.

Подключение показывающего манометра для замера перепада: один на общей импульсной трубке с двумя отсечными (коренными) вентилями.
Импульсные трубки (видна одна) для датчиков давления (перепада давления): медные, dу10, присоединение обычно цанговое.

Место установки: ИТП стадиона в г. Мальме, Швеция
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 13.04.08 17:07     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Обвязка стандартного консольного насоса.


Это не инлайн насосы ― диаметр трубопровода на всасе больше, чем на напоре, после напорного патрубка переход, потом обратный клапан (скорость и потери!), потом запорный вентиль.
Фундамент простой простой и надежный ― две чугунные чушки замоноличенные в пол.
Манометры сделаны в нужном количестве и присоединены правильно (как ― обсуждалось в ШБТ 19 января 2005).
Коренные вентили на имульсных линиях резьбовые шаровые краны Броен. Вообще «у них» очень часто сборка деталей импульсной линий делается не на сварке (резьба или цанги), вероятная причина ― собирают не слесари ТМО, а слесари КИП, а им по статусу сварочник вреден.

Место установки: котельная в г. Мальме, Швеция.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 13.04.08 17:16     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Обвязка парового модуля с теплообменником ТS6 Альфа Лаваль.


Абсолютно правильная обвязка небольшого парового модуля.

1. Паропровод заканчивается Т-образным участком у которого 2 функции: ловушка для грязи и карман для организации постоянно-действующего дренажа.
2. На трубопроводе дренажа с паропровода стоит фильтр, поплавковый конденсатоотводчик и обратный клапан. Конденсат заведен в общую линию.
3. Первым по ходу на паропроводе стоит сетчатый фильтр (в принципе, его функции уже выполнила ловушка, но береженого Бог бережет), фильтр установлен горизонтально.
4. Второй по ходу ― дроссельный клапан. Главная функция ― поддержание давления после себя на уровне 4,5÷4,8 ати, что для насыщенного пара обеспечит температуру не более 150ºС. На такую температуру насчитаны стандартные прокладки большинства разборных теплообменников.
5. Регулирующий клапан для поддержания заданного параметра, в данном случае температуры воды второго контура. Оба клапана здесь с пневмоприводом, это частая ситуация для пищевых предприятий.
6. Непосредственно теплообменник, тут стоит модель TS 6 фирмы Альфа Лаваль. Данная модель специально оптимизирована для паровых приложений ― увеличены диаметры патрубков, больше зазоры между пластинами.
7. Слив конденсата сделан «уступом вниз» миллиметров на 150.
8. На основной конденсатной линии стоит поплавковый конденсатоотводчик и обратный клапан. Обратные клапаны после конденсатоотводчиков служат для предотвращения перетока конденсата из одной точки дренирования в другую при возможных разных давлениях в этих точках.
Все смонтировано на раме, трубопроводы короткие. Под корпуса регулирующих клапанов установлены опорные стойки. Лишних датчиков КИП и нет. Трубопроводы выполнены из нержавеющей стали (для паропровода все равно из какой, а для конденсата это важно). Обводной линии на основном конденсатоотводчике нет, запорной арматуры минимум, но достаточный.

Место установки: пищевое предприятие в Нижнем Тагиле.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 13.04.08 17:22     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Обвязка теплообменника М10 Альфа Лаваль.

Один из вариантов правильной обвязки пластинчатого теплообменника.

1. На вводе нагреваемой среды стоит сетчатый фильтр для предотвращения попадания в теплообменник частиц, размером более 1,5 мм.
2. Для контроля за перепадом давления врезаны штуцеры под манометры.
3,4. В верхние патрубки врезаны штуцеры для воздушников, в нижние ― для дренажей. Дополнительно эти штуцеры используются для подключения CIP 40 при ежегодной промывке теплообменника.
5. Теплообменник стоит на раме.
6. Для разгрузки на патрубков теплообменника нижние коллекторы стоят на опорах, а опоры на лапах рамы.

Место установки: Заполярное ГНКМ, ЦТП в блочном исполнении, модуль ГВС.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 13.04.08 17:31     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Фундаменты под насосы

Сделано очень хорошо и давно такого не попадалось.

1. Простая фундаментная рама из уголков и швеллера.
2. Главное ― не только приподнято над полом, но и заглублено сантиметров на 10. Таким образом, конструкция рамы обеспечивает наличие дренажного лотка под оборудованием.
3. Что крайне приятно ― есть штатная «земля».

Место установки: котельная номер 3 в Ирбите.
Монтаж ― фирма «Адерус».
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 04.06.09 12:19     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Блочный тепловой пункт Cetetherm Maxi 6-26/6-75

Контур ГВС - Теплообменник и клапан (справа)
Двухходовой клапан VB2 Данфосс
Электропривод AMV 30 Данфосс
Теплообменник M6M-FG 26pl Альфа Лаваль
Биметаллический термометр 0-120°C

Место установки: жилой комплекс в Екатеринбурге
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 04.06.09 14:44     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Блочный тепловой пункт Cetetherm Maxi 6-26/6-75

Контур отопления - Теплообменник и клапан (справа)
Двухходовой клапан VB2 Данфосс
Электропривод AMV 20 Данфосс
Теплообменник M6-MFG 75pl Альфа Лаваль

Место установки: жилой комплекс в Екатеринбурге
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 25.03.10 16:45     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Так делать не надо!

Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 25.03.10 16:46     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Так делать не надо!

Насосы стоят клеммными коробками вниз, на момент написания - один релейный модуль уже сгорел (заменен за счет Заказчика) из-за попадания воды при продувке корпуса насоса (параллельно поврежден торцевой винт, на фотографии видно, заменен).

Легкая небрежность при монтаже, 5 тысяч рублей денег и повреждение одного насоса.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 25.03.10 16:46     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Так делать не надо!

Привод клапана небольшой системы отопления снят и отключен. Клапан открыт полностью. Перетоп, повышенная температура в системе отопления, повреждения пластиковых внутренних изделий, перерасход тепла за счет арендаторов.
Восстановлено - привод поставлен, кабеля подключены, параметры восстановлены. Причина невыполнения этого самостоятельно - не установлена, то есть ее нет.
Петреев

Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 1426
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеПетреев is offline 

СообщениеНаписано 25.03.10 16:47     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Так делать не надо!

Левый насос станции холодно водоснабжения залит разнообразной побелкой. Параллельно, из-за попадания воды, выведен из строя двигатель. Это холодная вода, за которую платят жильцы и станция, которую оплатил застройщик. Никаких обстоятельств такого содержания оборудования нет. Обязанность содержать в чистоте и исправном состоянии никто не отменял (разделы 2.2, 2.3.61, 9.1.55 ПТЭ ТЭ 2003)
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Теплофак -> Полезности Часовой пояс: GMT+5, Урал
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Прилеплена: Примеры проблем в картинках Сервис Сервис 15 20.04.11 09:54 Посмотреть последнее сообщение
Петреев
Нет новых сообщений Прилеплена: Насосы - Примеры поставок в картинках Гость Насосы Грундфос 4 03.10.11 19:14 Посмотреть последнее сообщение
Коваленко


 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group